Старый 17.02.2018, 12:54   #1
Анатолий П
Новичок
 
Регистрация: 17.02.2018
Сообщений: 2
Анатолий П На пути к лучшему
По умолчанию Вопрос

Вопрос разрешен

Последний раз редактировалось Анатолий П; 20.02.2018 в 10:37. Причина: Вопрос разрешен
Анатолий П вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2018, 21:35   #2
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Анатолий П, Сами то как думаете? наверное надо взяться за учебник, узнать что такое замкнутая электрическая цепь и что в нее входит.

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 17.02.2018 в 21:42.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2018, 15:27   #3
Игорь Яскин
Участник
 
Аватар для Игорь Яскин
 
Регистрация: 02.02.2015
Адрес: Владимир
Сообщений: 40
Игорь Яскин На пути к лучшему
По умолчанию

В первую очередь смотрите все соединения/присоединения кабелей
Игорь Яскин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2018, 21:48   #4
antonlom
Активный участник
 
Регистрация: 18.08.2015
Адрес: Дубна
Сообщений: 134
antonlom Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Анатолий П Посмотреть сообщение
При проведении измерений на СКЗ сопротивление цепи УКЗ увеличилось в 2,5 раза, мои действия
Как давно вы делали предыдущее измерение сопротивления цепи?
Как изменилось значение сопротивления растеканию тока анодного заземлителя?
Желательно было бы указать какие режимы СКЗ были до и сейчас.
antonlom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 17:27   #5
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 570
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

а где вы находитесь и какое у вас анодное заземление? Прежде всего надо проверить целостность всех кабелей и контактов, соединение дренажного кабеля с трубой. Может быть, у вас поверхностный анод и промерз грунт - такое редко, но случается.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot