#1 |
Новичок
Регистрация: 02.02.2023
Сообщений: 13
![]() |
![]()
Уважаемые коллеги, есть такой вопрос. От прежнего инженера по эхз достался ппр в котором определено ,что дважды в год надо измерять удельное сопротивление грунта на трассе магистрального нефтепровода. А я ну нигде не могу найти такую периодичность. Скажите делает ли кто-либо такие замеры при эксплуатации системы эхз и на что ссылаетесь устанавливая периодичность проведения измерений?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Активный участник
Регистрация: 16.10.2012
Адрес: г. Пермь
Сообщений: 126
![]() |
![]()
- Периодическая электрометрическая диагностика проводится:– на участках нефтепроводов высокой коррозионной опасности – один раз в 5 лет; – на остальных участках нефтепроводов – один раз в 10 лет.
вот в эти работы входит замеры удельного сопротивления грунта ("Приказ Ростехнадзора от 02.08.2018 N 330 Об утверждении Руководства по безопасности Техническое диагностирование трубопроводов линейной части и технологических трубопроводов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов") еще данные измерения производят, когда планируют капитальный ремонт СКЗ, и при обнаружении повреждений изоляции, но ни как не каждый год. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Новичок
Регистрация: 02.02.2023
Сообщений: 13
![]() |
![]()
Благодарю. А то я просто следовал ППРу утвержденному, но меня стали терзать сомнения, какого черта надо проходить всю трассу дважды в год с измерениями удельного сопротивления грунта через каждые 500 метров. На следующий год буду убирать этот пункт.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Активный участник
Регистрация: 10.07.2017
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 158
![]() ![]() |
![]() Цитата:
![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Новичок
Регистрация: 02.02.2023
Сообщений: 13
![]() |
![]() Цитата:
Дело в том что я вообще инженер- энергетик и на мне основное оборудование предприятия (подстанция, КТП, распред устройства, привода насосов, задвижек, вся сеть 0,4) и электромонтеры со всеми вытекающими. А в нагрузку мне сказали что я ещё являюсь службой ЭХЗ в одном лице. И такое удовольствие как "на недельку в поля" мне недоступно. Тут не знаешь за что браться иной раз чтобы успеть. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |