Установив вставку перед краном отсечется только газопровод отвод, его отсекать не желательно, и смысла нет он изолирован и его надо защищать, если внутри площадочные сети "заземлены" или имеют контакт по металлу с заземленными конструкциями тут уж деваться не куда, токовые режимы будут высокими придется защищать весь металл который зарыт на площадке ГРС, основная часть защитного тока с анодника будет стекать на не изолированные подземные коммуникации