Форум ЭХЗ  

Вернуться   Форум ЭХЗ > Электрохимическая защита > Вопросы ЭХЗ

Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра Закладки
Старый 21.04.2024, 20:11   #1
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
А немного предметнее можно? Что сия аватарка значит?
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2024, 10:52   #2
Булат Исмагилов
Новичок
 
Регистрация: 04.06.2021
Сообщений: 13
Булат Исмагилов На пути к лучшему
По умолчанию

Добрый день.
Re>На всех снимках очаги коррозии по нижней образующей, куда стекает конденсат с холодной трубы
Конденсата на трубе нет. Специфика помещения - теплое и сухое. Трубы подкрашивают, подваривают. Очаги коррозии продолжают появляться.
Булат Исмагилов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2024, 21:15   #3
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Если там тепло и сухо, то что капает здесь? https://radikalfoto.host/i/Трубы-%2813%29.Kp6Nn
Коррозии не бывает без воды. Если нет конденсата - значит, вода поступает изнутри, через дефекты сварных швов и резьбовых соединений.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2024, 15:39   #4
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Судя по снимкам, это обычная атмосферная коррозия, протекают резьбовые соединения, для такой коррозии нужны молекула воды и кислорода, это все присутствует в местах просачивания воды через резьбовые соединения.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 08:44   #5
Булат Исмагилов
Новичок
 
Регистрация: 04.06.2021
Сообщений: 13
Булат Исмагилов На пути к лучшему
По умолчанию

Доброе утро.
Нет.
https://radikalfoto.host/i/%D0%A2%D1...%2813%29.Kp6Nn
ржавчина не на сварном шве и не на резьбе (хотя есть на других снимках)
коррозия сквозь трубу.
На всякий случай. трубопровод ДО системы ХВП, контакта с солью не имеет.
спасибо
Булат Исмагилов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 10:30   #6
PermIG
Активный участник
 
Аватар для PermIG
 
Регистрация: 16.10.2012
Адрес: г. Пермь
Сообщений: 135
PermIG На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Булат Исмагилов Посмотреть сообщение
Доброе утро.
Нет.
https://radikalfoto.host/i/%D0%A2%D1...%2813%29.Kp6Nn
ржавчина не на сварном шве и не на резьбе (хотя есть на других снимках)
коррозия сквозь трубу.
На всякий случай. трубопровод ДО системы ХВП, контакта с солью не имеет.
спасибо
напряжение на трубе есть, постоянное, переменное?
PermIG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 10:59   #7
Булат Исмагилов
Новичок
 
Регистрация: 04.06.2021
Сообщений: 13
Булат Исмагилов На пути к лучшему
По умолчанию

Не знаю. Есть подозрение, что есть. Относительно какой точки проверить?
Булат Исмагилов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2024, 08:57   #8
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

А какое давление в трубе? Заменить ее на полимерную можно? С внутренней коррозией бороться сложно, снаружи ее не осилишь. В нефтянке в трубу подают ингибитор, но это вам вряд ли подойдет.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2024, 12:26   #9
Булат Исмагилов
Новичок
 
Регистрация: 04.06.2021
Сообщений: 13
Булат Исмагилов На пути к лучшему
По умолчанию

Вода городская так что давление 5 кг. Уже есть проект переварить на ПП, если бюджет позволит - там одних элементов (фитингов) больше сотни выходит. Но в любом случае остаются участки металлические. Хотелось бы их защитить. Думаю соединить их с PE шиной.
Булат Исмагилов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2024, 14:18   #10
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Думаю, надо прежде всего соединить кабелем вход и выход трубопровода и проверить заземления насосов. А заземлять еще и задвижки не надо.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах