Доброго времени суток, столкнулись с проблемой, при кап. ремонте СКЗ установили станцию ПКЗ АР и аноды ЭЛЖК. Станция проработала буквально неделю и села, напряжение взлетело до максимума, а ток упал в ноль. Пришли к выводу что обрыв цепи анодов, вскрыли, все целое, аноды при выкапывании почистили лопатой, уложили обратно. Заработало опять на неделю и станция села. По такому же сценарию сели около 50 станций, но они проработали в среднем в течении года, При анализе пришли к выводу, так ведут электроды одних партий выпуска в течении 2 лет. Подскажите если кто-то с такими проблемами сталкивался и как они решались????. по
|
21.12.2013, 11:16 | #2 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
|
Приветсвую вас коллега, хорошо что озвучили эту тему, я ее както туже поднимал, http://www.enes26.ru/forum/showthread.php?t=99364 нам настойчиво предлагали их, но я решил работать со старыми проверенными от "Химсервиса". Вообще странное конечно поведение, сопротивление растеканию тока АЗ, как изменялось с течением времени? постепенно увеличивалось или резко, скачком? они у вас глубинные или подповерхностные? засыпали активатором?
Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 21.12.2013 в 11:22. |
21.12.2013, 11:23 | #3 |
Новичок
Регистрация: 21.12.2013
Сообщений: 6
|
все ремонты этого года были в грунтах глины, что и является активатором который советует производитель, ни одна станция не проработала больше месяца, чаще неделю. станции прошлых 2 лет постройки проработали около полугода, показания менялись постепенно, некоторые резко, электроды поверхностные, т.к. промерзание меньше 30 см
|
21.12.2013, 11:25 | #4 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
|
Проблема конечно же в самих анодах, что говорит производитель?
Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 21.12.2013 в 11:29. |
21.12.2013, 11:30 | #5 |
Новичок
Регистрация: 21.12.2013
Сообщений: 6
|
говорит, что технология не изменялась, но было небольшое превышение нихрома в составе. Мы пришли к выводы, что этот нихром и является изолятором электродов, но завод с себя снимает всю ответственность
Добавлено через 3 минуты не нихрома, а кремния |
21.12.2013, 11:30 | #6 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
|
Странно что производитель за свой брак, снимает с себя ответственность, ни каких гарантийных обязательств нет что ли? вот поэтому лучше всегда работать со старыми производителями! в паспорте 36 месяцев после монтажа и 48 с момента отгрузки, пусть меняют или сами проводят исследования своего продукта и докажут что он соответствует сертификату
Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 21.12.2013 в 11:35. |
21.12.2013, 11:34 | #7 |
Новичок
Регистрация: 21.12.2013
Сообщений: 6
|
про какую газоотводную трубку они указывают в сравнительной характеристике, и как она устанавливается?
|
21.12.2013, 11:38 | #8 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
|
АлександрВЛД, У вас должна быть инструкция по монтажу на этот тип АЗ, трубки обычно устанавливают на глубинные, например как тут http://www.xn--b1aficrzfe2a.com/anod...eevets-mg.html
|
21.12.2013, 11:42 | #9 |
Новичок
Регистрация: 21.12.2013
Сообщений: 6
|
Благодарю за помощь
|
10.01.2014, 00:51 | #10 |
Участник
Регистрация: 09.01.2014
Адрес: Ивано-Франковск Украина
Сообщений: 27
|
Да это нихром...и постепенно у анода стает сопротивление растекания все больше...выняли почистили уложили...ну и снова эта песня...самые нажежные аноды из кусков трубы или ЭГТ или ЗФС...совдеповские хорошие и проверенные...а это барахло что ваш производитель штампует-это для продажи госконторам чтобы отмыть деньги
|