Вдоль трубопровода как они располагаются не могу точно сказать, как я помню для защиты футляров их располагают на расстоянии 3-5 м. от футляра, расстояние между протекторами, для уменьшения эффекта экранирования одного протектора другим, выбирают не менее 5 м., думаю в инструкции по проектированию СТО Газпром 9.2-003-2009 это должно быть написано, поищите там.