Здравствуйте!
Я не знаю ваши возможности в плане бюджета, но мог бы предложить разнести "-" дренажа и СКЗ во-первых, а в свою очередь дренирование СКЗ сделать через 4хканальный БДР... Это вот то, что сразу пришло в голову) |
15.11.2019, 00:17 | #2 | |
Активный участник
Регистрация: 10.07.2017
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 163
|
Цитата:
Перемычка непосредственно между трубами ничего принципиально не изменит - у вас и так наверняка блуждающие токи перетекают между трубами через точку соединения раздельных выводов. Если есть КИПы - можете поэкспериментировать не откапывая трубу. В конце-концов не обязательно именно в точке дренажа УКЗ-УДЗ, может есть рабочие выводы от труб в КИПы на концах защитных кожухов. Можно, конечно (если нет больше УДЗ-шек и БДР-ов) смастрячить подобие БДР-а в 2-х экземплярах и подключить через них к трубам и УКЗ и УДЗ ЗЫ. На счет анода. Раз запланировано соединить трубы перемычкой - значит есть экскаватор, чтобы откопать трубу. Осталось только найти подходящие железяки не короче 3...4 м (рельс - идеально, или просто разрезать трубу Ду 219...325 напополам вдоль, Ду 1020...1420 - на несколько продольных полос), вдавить их экскаватором - вот вам и протяженный анод. Последний раз редактировалось Михаил Тим; 15.11.2019 в 00:27. |
|