Какое должно быть сопротивление заземления для КИПов типа НГК-КИП М, СМ?
"Нефтегазкомплекс" сами не знают нужные величины... Из чего лучше сделать этот контур, и на каком расстоянии размещать его от МГ? Всех заранее благодарю! |
29.02.2012, 20:49 | #2 |
Активный участник
|
jonik007,
Да уж -). Вроде видел где-то схемное заземление выполнено кабелем ВБбШв-0,66 сеч. 2х1,5мм2, сопротивление заземление не должно превышать 4Ом. P.S. Напичкали всякой ерундой и теперь полимерные КИПы заземляем -))) |
29.02.2012, 21:03 | #3 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
|
22.04.2012, 20:50 | #7 | ||
Активный участник
|
Цитата:
Kerik Цитата:
|
||
22.05.2012, 10:08 | #8 |
Активный участник
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 196
|
В Руководстве по СКМ написано, что можно заземлять КИП на броню кабеля, если КИП удалён не более чем на 100м. На территории ГРС обычно расстояния меньше 100м. Кто-нибудь делал такие присоединения? Подскажите хотя бы технологию присоединения к броне, последовательность работ.
|
22.05.2012, 13:15 | #9 |
Главный специалист
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
|
PM 4-249-91
УСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ Пособие к ВСН 205-84 3.22. Металлические оболочки проводов и кабелей, брони кабелей, металлические оплетки проводов, а также металлические экраны кабелей должны быть занулены (заземлены) с двух сторон путем присоединения к ним гибких нулевых защитных (заземляющих) проводников из цветного металла пайкой и подключения их к узлам заземления щитов питания и оборудования. В Приложении 8 этого документа описана технология. Присоединение гибкого нулевого защитного (заземляющего) проводника к броне должно производиться: при ленточной броне - к обеим бронелентам; при проволочной броне - ко всем проволокам по окружности наружной поверхности. Пайку гибких проводников производят в соответствии с требованиями технологической инструкции ТИЗ.25280.12000 "Пайка монтажных соединений проводов и кабелей". |
05.07.2013, 09:10 | #10 |
Новичок
Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 11
|
Еще раз по заземлению:
1. Заземлению подлежат корпуса КИП, БДРМ, экраны кабелей в соответствии с ПУЭ гл. 1.7.53, 1.7.76, (но производитель, в частности "Сигнал", почему-то не предусматривает подключение заземляющего проводника к своему оборудованию и толком ничего не могут объяснить). 2. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 8 Ом для напряжения 220 В в соответствии с ПУЭ гл. 1.7.101 (для других напряжений информации не нашел). Вывод: КИП, БДРМ, экраны кабелей надо заземлять. Кто не согласен, у кого есть другие мнения? |