Сечение кабеля важнО? (Там АВВГ 1*50 по умолчанию) Таким же времянку смонтировать?
Sergey Murzin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 05:49   #32
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Sergey Murzin, Если вы собираетесь прогрузить преобразователь на номинальный ток, а это 100А, то конечно лучше взять сечение 16-35 мм., а если просто проверить в режиме 5В-5А, и убедиться в исправности преобразователя и кабельных линий постоянного тока, то пойдет любой "шнурок"!
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 06:56   #33
Sergey Murzin
Новичок
 
Регистрация: 17.01.2014
Сообщений: 14
Sergey Murzin На пути к лучшему
По умолчанию

Спасибо за советы Сергей, если уж проверять так проверять. Позже результатом поделюсь.
Sergey Murzin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 15:15   #34
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 570
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Sergey Murzin, сопротивление растеканию АЗ, 0,29 Ом, сопротивление растеканию резервуара 0, 27 Ом, соответственно и сопротивление цепи СКЗ должно быть не больше 0,3 Ом!
Насчет сопротивления 0.3 Ом не совсем согласен, думаю цифра 0.7-0.9 Ом ближе к реальности, но это не принципиально. А в остальном все правильно. И еще- поскольку станция долго не обслуживалась, на клеммах могла образоваться окисная пленка, обладающая полупроводниковыми свойствами. Поэтому тщательно все зачищайте.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 09:32   #35
Sergey Murzin
Новичок
 
Регистрация: 17.01.2014
Сообщений: 14
Sergey Murzin На пути к лучшему
По умолчанию

Если кому-нибудь интересно: в этом месяце, перед прокладкой "времянки" на резервуары и АЗ, измерить еще раз сопротивление растеканию тока АЗ. Измерил, АЗ1=21,2Ом/ АЗ2=16,4 Ом/ АЗ3=20,4 Ом. напомню что общая цепь АЗ-резервуары была 12 Ом. Напомню еще, те значения сопротивления растеканию тока 0,2-0,3 Ом были получены при измерении весной. Исходя из теории этот вид электроизмерений нужно проводить в период наибольшего просыхания грунта или наибольшего его промерзания, для получения наиболее истинных значений. Теперь вся "мистика" сошлась?
Sergey Murzin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2014, 16:38   #36
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Sergey Murzin, Сопротивление растеканию любого контура заземления всегда проверяют в самый сухой период, у меня тогда же было подозрение что вы что то не так измерили)))
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 08:36   #37
maxkukh
Новичок
 
Регистрация: 20.11.2012
Адрес: Тверь
Сообщений: 9
maxkukh На пути к лучшему
По умолчанию

Приветствую коллеги. Может просто аноды уже растворились за эти дцать лет, а с огрызков току мало бывает.
А если еще и "землю" как анод использовали то и с ней теперь проблема.
maxkukh вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot