Форум ЭХЗ  

Вернуться   Форум ЭХЗ > Электрохимическая защита > Вопросы ЭХЗ

Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе.

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра Закладки
Старый 19.04.2023, 15:52   #6
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от PermIG Посмотреть сообщение
все же понимают, что для таких грунтов вообще смысла в защите нет на расстоянии в 10 км. при таких токах и в средних грунтах потенциал на такое расстояние, да еще с такими "соседями" сложно натянуть
Поясните, не понял вашей мысли. Чем ниже сопротивление грунта, тем дальше бьет катодка и равномернее распределение потенциала. Негативно влияют только голые трубы по соседству. На таких трассах встречались распределенные аноды - до 2км вдоль трубы.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®