Категория электроснабжения УКЗ
Уважаемые формучане, как считаете, какой должна быть категория электроснабжения УКЗ объекта, не относящегося к системе Газпром и Транснефть?
Поскольку, - п.6.2.4 СТО Газпром 9.2-003-2009 УКЗ в ВКО и ПКО по 2 со 100% резервированием источников; - СТО Газпром 2-6.2-149 таблица 1 п.6.1.5 ЭП установки ЭХЗ - 3, допустимый перерыв 24 ч. - РД-91.200.00-КТН-175-13 таблица К1 п/п 26 СКЗ - 1, допустимое время перерыва на АВР, но не более 3 с. Из опыта считаю, что категория ЭС УКЗ объекта, не относящегося к системе Газпром и Транснефть, должна приниматься 2, либо 1 в условиях наличия двух независимых и взаимнорезервируемых источников исходя из коррозионной опасности грунта и возможности персонала оперативного управления переключениями в соответствии с требованиями п.1.2.20 ПУЭ 7 по 2 категории. |
01.09.2014, 12:52 | #2 |
Новичок
Регистрация: 27.08.2013
Сообщений: 13
|
Делаю проект сейчас. по СТО категория 2 для линейного объекта (п.22,1), но взять ее негде. Есть только 3. Для все трубы по моему расчету нужно 2 СКЗ, я ставлю 4 СКЗ и пишу в записке что т.к. категория ЭС 2 но взять ее негде, то ставлю вместо 2 категории дополнительные 2 СКЗ которые возьмут в работу обесточенную часть трубы так сказать, вроде решение заказчик принял. Ибо это дешевле чем ставить ДЭску.
считаю что если ремонт в течение суток можно произвести то категория должна быть 3, если нет то вторая. |
01.09.2014, 19:08 | #3 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Geniy_Dzydo, Если у вас дополнительные 2-е УКЗ запитаны с другого источника электроснабжения чем первые 2-е, то возможно такой вариант и устроит)))
|
15.09.2014, 13:56 | #4 |
Участник
Регистрация: 19.04.2013
Сообщений: 70
|
|
16.09.2014, 23:33 | #5 | |
Активный участник
|
Цитата:
Добавлено через 5 минут Geniy_Dzydo, А для чего резервные станция, они на категорию электроснабжения никак не влияют. Если нет никаких противно показаний, то хватит 3 категории. Если нет - то пред усматривайте ДЭС. Сергей Чекушкин, Как бы это и получается вторая категория, по которой они не могут обеспечить электроснабжение ;) |
|
17.09.2014, 09:27 | #6 |
Участник
Регистрация: 19.04.2013
Сообщений: 70
|
Видимо для Объектов ОСТ, поскольку РД-91.200.00-КТН-175-13 таблица К1 п/п 26 СКЗ - 1, допустимое время перерыва на АВР, но не более 3 с. Далее, по СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы" п.14.4.12 "Электроснабжение установок катодной защиты трубопроводов должно осуществляться по категории II..."
|
17.09.2014, 09:58 | #7 | |
Активный участник
|
Владимир Нико,
Цитата:
На участках ПКО и ВКО следует предусматривать электроснабжение УКЗ по 2 кат. надежности со 100% резервированием....Категорийность УКЗ по электроснабжению при проектировании устанавливается в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-6.2-149. А вот в этом специализированном СТО, для УКЗ предусмотрена 3 категория надежности. |
|