Дополнительно необходимо диагностировать разрядник на вставке. Для его диагностики специальным оборудованием подается в импульсе высокое напряжение и контролируется напряжение срабатывания разрядника. Но при этом необходимо отключать все электрооборудование на трубопроводе , либо отключать от трубы разрядник (чтобы не выжгло). (Поэтому службы эксплуатации теперь часто препятствуют применению в проектах диэлектрических вставок)