Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
20.11.2013, 11:27 | #1 |
Участник
Регистрация: 02.06.2011
Сообщений: 52
|
Сечение дренажного кабеля для СДЗ
Какое максимальное сечение можно завести в КИП типа ПВЕК или ХС, если очень постараться?
Просто, по расчетам получается, что мне нужно от СДЗ до КИПа кабель сечением 2х70мм. В паспорте КИП указано до 35мм.кв. Кто как поступает в таком случае. Спасибо заранее! Последний раз редактировалось jonik007; 20.11.2013 в 11:29. |
20.11.2013, 14:16 | #3 |
Участник
Регистрация: 02.06.2011
Сообщений: 52
|
п.7.5 СТО 9.2-003-2009.
Ищем силу тока Iд. Все коэфф. типа К находим из табл. 7.5, 7.6. Делаем запрос в РЖД о токе нагрузи тяговой подстанции и считаем ток. Далее считаем сечение кабеля. Для примера просто цифры: Iд=0,2*2520*0,9*0,6*0,75=204,1 (А) S=122мм.кв. дельта U=0+6=6 (В) Выбираю сечение 2*70. |
22.11.2013, 10:01 | #6 |
Активный участник
|
jonik007,
Проверил, вроде, по СТО так и выходит, но лично мне кажется из электрики, что для тока в 200А, хватило был 2х35 мм. Насчет КИП, думаю зависит от КИП, нужно смотреть паспорт. Скорее всего указано - в паспорте КИП указано до 35мм. - без специального оконцевания жил, но можно использовать наконечники. |