подскажите по осциллограмме
Коллеги, нужна помощь и консультация !
Устанавливаем СКЗ от производителя "ЭЛИЗ" г.Запорожье. Конструктивно - силовой трансформатор, диодно-тиристорный выпрямитель и блок управления, небольшой дроссель. Объект -газопровод высокого давления д.200 мм, изоляция- пленочная вроде, не помню. Ближайшая станция находится в 6 км, там режим 4В 1А, потенциал -2,00В. Рабочий режим СКЗ 10В 16А, максимальный 40В 62А, потенциал на трубе при включенной .станции -2,05В, при выключенной -1,20В. Станция установлена в 5 м от газопровода, анод-в 150м от точки дренажа. Решил поменять осциллографом форму защитного напряжения труба-земля при включённый станции, подключал осциллограф к катодному выводу и медно-сульфатному электроду, шкала ссциллографа-10 В, частота развертки - 2 мс.На осциллограме можно увидеть -2,05 вольта, которые защищают газопровод, а также пилообразные выбросы в +, которые достигают +10 В, и про идее, разрушают газопровод. За качество фото прошу прощения-снимал телефоном. Моё мнение- эти станции не защищают, а разрушают газопровод из -за пульсаций в +, из-за формы тока, которую выдаёт станция. Буду рад услышать ваши мнения, благодарю. |
15.08.2014, 18:49 | #2 |
Участник
Регистрация: 06.06.2011
Сообщений: 43
|
Лучше поздно...
Элиз вообще ужасная станция. Я видел у ЭЛИЗ трансформатор, пластины которого были скреплены... сваркой! Ну а так - разрушить-то не разрушит, но по ДСТУ 4219 (Вы ж не в России диверсию делаете, ставите ЭЛИЗ?) пульсация тока не более 3% на всех режимах. Только это на выходе преобразователя а не на КИПе. Требуйте фильтр от производителя. |
18.08.2014, 09:31 | #3 |
Участник
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 67
|
Величина пулсаций в преобразователях влияет только на работу телеконторя СКЗ если преобразователь не подключен к SCADA на пульсацию можно внимания не обращать, кратковременные скачки в "+" трубопровод не разрушат, п.7.2.1. ГОСТ 9.602-2005
|
25.08.2014, 23:09 | #4 |
Участник
Регистрация: 06.06.2011
Сообщений: 43
|
1. пункт 7.2.1 вообще не о том. Уж лучше 7.3:-). 4 минуты плюсовых выбросов в сутки считать по осцилограмме?
2. если Украина - то ДСТУ 4219 надо применять, и пульсация преобразователя там таки нормируется. Влияет или нет - другой вопрос. |
26.08.2014, 09:46 | #5 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Конечно должна нормироваться! как иначе, как вы собираетесь измерять потенциал по трассе??? тоже осциллограф будете таскать??? пульсация влияет на измерения!!!!
|
26.08.2014, 23:31 | #6 |
Участник
Регистрация: 06.06.2011
Сообщений: 43
|
Можно подробнее о влиянии на измерения? Сталкивался с различием показаний разных приборов вв одном месте. Грешу на пульсацию
|
27.08.2014, 09:15 | #7 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
meliorator, Различие показаний разных приборов в 10-15 мВ, тоже встречал, видимо разные классы точности и автоматические шкалы на приборах, ну это несущественная разница, внимания не обращал ни когда. А влияние на измерения по трассе конечно будут, раз они есть на преобразователе, то есть и на КИП.
|
27.08.2014, 17:21 | #9 |
Участник
Регистрация: 06.06.2011
Сообщений: 43
|
|
27.08.2014, 19:46 | #10 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
meliorator, что за преобразователь?
|