Наверняка энергетики заземлили трубопровод на вводе во взрывоопасную зону для защиты от статического заряда. В этом случае не только потенциал катодной защиты утекает в грунт, но и начинаются перетоки между нитками через зазаемление, если системы на них выставляют различные потенциалы.
В этом случае надо в разрыв их заземляющего проводника поставить специальное устройство типа КЗУ-1, КЗУ-10, БЗН. Энергетики спорить не будут, т.к. устройства сертифицированы на соответствие требованиям к заземляющему устройству