Старый 11.10.2014, 11:39   #21
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Бывалый, не совсем понял при чем тут ток анода ведь разговор был о естественном потенциале стали в почвенном электролите.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2014, 13:07   #22
transformator
Активный участник
 
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
transformator На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Бывалый,
1)Только что прошел трассу 34,7 км с обследованием, выносной электрод, ИПИ и т.д. все в условиях крайнего севера
2)А зимой на трассе НЕЧЕГО делать! что вы там можете измерить?
1) Сколько потратил время на всю трассу?
2) А мы зимой мерили протекторы (временная ЭХЗ) потенциал суммарный и поляризационный, в общем везде было норм на голых протекторах 1,5 а когда уже на трубу то 0,9...1,2.
Да и ток с протектора на трубу замеряли, х.з. наверно летом другие значения получились бы, но вот как то так.

Добавлено через 3 минуты
Цитата:
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
встречаются трубы с потенциалом +2в!
Так это, они в этом случае не защищины вроде как. Для защиты необходимо естейственный потенциал сместить в более отрицательную сторону, а если +2 то быстро сгниет.
transformator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2014, 13:18   #23
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

transformator, Сентябрь был очень дождливый, тундра насытилась водой, проходили долго, если учитывать что при благоприятных условиях в день можно с легкостью пройти 7-8 км то вся трасса максимум на 10 дней! а возились все 20, много времени тратили на извлечение "трекола" из трясин, спалили лебедку даже, раз "ночевать" его в тундре оставить пришлось даже))) ну и дожди не давали работать. Так что в августе надо такие работы проводить не позднее!

Добавлено через 1 минуту
Измерения проведенные на протекторных установках в зимний период естественно отличаются от летних
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2014, 16:02   #24
transformator
Активный участник
 
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
transformator На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
transformator,
1)Сентябрь был очень дождливый,
2) много времени тратили на извлечение "трекола" из трясин, спалили лебедку даже, раз "ночевать" его в тундре оставить пришлось даже))) ну и дожди не давали работать.
1)Да я с августа здесь, весь сентябрь шел дождь.
2) Мы тоже не треколе зимой гоняли, однажды застряли в ручье, спалили лебедку (щетки рассыпались), сидели 10 ч. ждали помощь, ТМка не смогла к нам пробиться на реке лёд, водила побоялся, а до ТМ нам еще 5км по метровому снегу, в итоге разобрали лебедку и в ручную крутили ротор, пятиром поочереди в итого вылезли за 2 часа 2 метра. Как всегда, спасение утопающих дело самих утопающих.

Последний раз редактировалось transformator; 11.10.2014 в 16:04.
transformator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2014, 19:25   #25
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 570
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Бывалый, не совсем понял при чем тут ток анода ведь разговор был о естественном потенциале стали в почвенном электролите.
После отключения СКЗ пропадает наложенный потенциал, а почвенный электролит остается на месте, и его состав не меняется.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2014, 20:25   #26
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Бывалый, ииии...??? как все это привязать к току анода?
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2014, 20:50   #27
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 570
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Естественный потенциал зависит от химического состава почвенного электролита, который определяется нижележащими слоями грунта или породы.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2014, 21:36   #28
transformator
Активный участник
 
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
transformator На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
встречаются трубы с потенциалом +2в!
Скорее всего на трубопровод подали "плюс" а на Анод "минус".
transformator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2014, 22:04   #29
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Бывалый, Так и есть, и это наблюдается при измерении потенциала стальной стойки КИП, и можно косвенно определить какой грунт под тобой, в суглинках и глинах металл показывает значения -0,5-0,7 в песке, торфе и в мерзлом грунте от -0,1 до -0,4, подтверждает это измерение Ро-грунта в этом месте, и не важно что на поверхности! это по моим наблюдениям))

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 11.10.2014 в 22:49.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2014, 11:46   #30
transformator
Активный участник
 
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
transformator На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
наблюдается при измерении потенциала стальной стойки КИП, -0,5-0,7 в
и у меня стойка кип так показывает.
transformator вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot