Старый 05.03.2018, 23:35   #1
Ezhik
Активный участник
 
Аватар для Ezhik
 
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Poltava
Сообщений: 131
Ezhik На пути к лучшему
По умолчанию Идем вдоль ЛЭП 135 кВ

Сразу вопрос - будем строить газопровод 6", весьма усиленная изоляция, протяженность 14 км.
Есть участок длиной 1 км параллельно ЛЭП 135 кВ. ПУЭ допускает прокладку в 25м, при таком проходе, но это пишут электрики, а трахнет эхазистов иль еще кого-то.
Кто в жизни встречал подобную пакость, если еще живы - отзовитесь. По теории
могут быть крутые потенциалы от наводок или от обрыва провода.
Как правильно установить КИПы с разрядниками или конденсаторами для отвода потенциалов - по краям опасного участка или посредине?
А может уговорить инженеров обойти участок огородами?Упираются - дорого блин...
С уважением к народу, Ежик
Ezhik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2018, 09:39   #2
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

А что на счет этого говорит, РД 17.220.00-КТН-151-10
Методика определения воздействия ВЛ-110 кВ и выше на коррозию нефтепровода и мероприятия по защите трубопровода.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2018, 11:03   #3
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 570
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

В прошлом году работал в аналогичных условиях - до ЛЭП метров 30, параллельное следование 20км, на трубе было максимум 14 В переменки. Так что не паникуйте раньше времени, все равно, пока труба в землю не ляжет, ничего не будет известно. Вряд ли там будут большие наводки - напряжение маловато. А потом уже можно будет мерить наводку и решать, нужно ли что-то делать.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2018, 13:02   #4
Ezhik
Активный участник
 
Аватар для Ezhik
 
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Poltava
Сообщений: 131
Ezhik На пути к лучшему
По умолчанию

как гора с плечь... когда нехватка знания или практики - тогда всегда чувство неуверенности
Ezhik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2018, 18:41   #5
Игорь Яскин
Участник
 
Аватар для Игорь Яскин
 
Регистрация: 02.02.2015
Адрес: Владимир
Сообщений: 40
Игорь Яскин На пути к лучшему
По умолчанию

Строили установки УЗТ ребята перед новым годом под ЛЭП 220 кВ, когда все стает пойду смотреть-мерять-ковыряться, напишу о впечатлениях
Игорь Яскин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 08:04   #6
Alex
Главный специалист
 
Аватар для Alex
 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
Alex На пути к лучшему
По умолчанию

Игорь Яскин, измерять, если соберётесь, начните с измерения мультиметром напряжения переменного тока, специализированные измерители потенциалов измеряют постоянку и переменную составляющую можно и не увидеть, а вот сжечь прибор проще простого.
Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 08:15   #7
Игорь Яскин
Участник
 
Аватар для Игорь Яскин
 
Регистрация: 02.02.2015
Адрес: Владимир
Сообщений: 40
Игорь Яскин На пути к лучшему
По умолчанию

Это понятно, у меня APPA 107N, так что можно все разом измерить и переменку и постоянку
Игорь Яскин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 14:41   #8
MiniloG
Активный участник
 
Аватар для MiniloG
 
Регистрация: 30.09.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 193
MiniloG На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Вряд ли там будут большие наводки - напряжение маловато.
солгасен, напруга маловата, проблем не должно быть, опасное влияние обычно ВЛ-500, при ~ напряжении порядка 30-50 В, но все индивидуально, нужно измерять
MiniloG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2018, 02:30   #9
Михаил Тим
Активный участник
 
Аватар для Михаил Тим
 
Регистрация: 10.07.2017
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 160
Михаил Тим Скоро придет к известностиМихаил Тим Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Игорь Яскин Посмотреть сообщение
Это понятно, у меня APPA 107N, так что можно все разом измерить и переменку и постоянку
В качестве совета - проведите такой эксперимент:
1. Установите на мультиметре режим измерения "переменное напряжение", предел шкалы - 20 В (или ближайший).
2. Возьмите обычную батарейку/аккумулятор формата АА, ААА или что будет под рукой.
3. Измерьте величину "переменки" на батарейке.
Если покажет 2,4 В (или ваще сколько-нибудь - 1.0-3.0 Вольт) переменки (на простой батарейке!) - то мерять переменное напряжение наведенное на трубе этим прибором нельзя. Думаю, понимаете почему. Обычно этим грешат дешевые китайские тестеры по 150-200 рублей (серии, отличной от Mastech 830). Я однажды таким фокусом ввел в ступор начальника службы ЭХЗ одного очень продвинутого ЛПУ.
Этот фокус объясняется просто - схемотехникой входных цепей мультиметра. У дешевых получается удвоение постоянки в режиме измерения переменки.
UPD: Вот фото. Оба мультиметра в режиме измерения переменного напряжения. Источник "переменки" - аккумулятор 18650. Правда, если поменять местами концы левого тестера - он тоже ничего не показывает. Правый - не показывает ни чего вне зависимости от "полярности" концов. Так что если видите цешку 830-й серии (а их сейчас китайцы навыпекали полно и продаются по 150-200 руб разные модификации чуть ли не в ларьках с пивом-куревом, то можно смело спорить на ящик коньяка по поводу - "есть ли в батарейке ПЕРЕМЕННОЕ напряжение"
Картинка масштабируемая.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20180318_145348.jpg
Просмотров: 1234
Размер:	787.2 Кб
ID:	810  

Последний раз редактировалось Михаил Тим; 18.03.2018 в 15:14.
Михаил Тим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2018, 19:48   #10
Ezhik
Активный участник
 
Аватар для Ezhik
 
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Poltava
Сообщений: 131
Ezhik На пути к лучшему
По умолчанию

Выиграю ящик коньяка - поделюсь
Ezhik вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах