НЕ УЖЕЛИ НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ...., ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО САМА МЕТОДИКА "МУТНАЯ", СТОИТ ЛИ ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ ТАКИМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ КОТОРЫМ ВЫ САМИ НЕ ВЕРИТЕ....
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 14:44   #2
meliorator
Участник
 
Регистрация: 06.06.2011
Сообщений: 43
meliorator На пути к лучшему
По умолчанию

И незачем так орать (С)
meliorator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 15:19   #3
GPS
Активный участник
 
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 196
GPS На пути к лучшему
По умолчанию

Сергей Чекушкин, против требований заказчика не попрешь, увы.
GPS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 17:19   #4
Ezhik
Активный участник
 
Аватар для Ezhik
 
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Poltava
Сообщений: 131
Ezhik На пути к лучшему
По умолчанию

Я кроме RD4000 ничего не имею, только тестер до таймер, но рамкой от RD можно найти все...
Конечно, это дорого, но мы купив его лет 8 назад очистили все трубы от нежелательных подключений, понаходили массу сквозных дефектов размером с монету... при этом скоросить движения - нормальным шагом, только втыкать рамку нодо через метров 15-20.Сбиться с оси - невозможно...очень бы желал, чтобы такой прибор был у всех.... Если зарыт конец трубы где-то и надо найти - просто в один момент делается. Вообщем, буржуи.....
Ezhik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 21:19   #5
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Для работы на сухом грунте надо использовать "текущие" электроды. Для этого по оси деревянного наконечника электрода сверлится сквозное отверстие диаметром 2,5-3мм. Затем в него с усилием протягивается шпагат. Внутри электрода оставляем "хвост" 1-2см, а снаружи обрезаем. По этому фитилю купорос будет просачиваться наружу и не даст пересохнуть наконечнику. Остается только следить за уровнем купороса в электроде, но он убывает очень медленно. Если есть возможность, лучше иметь 2-3 запасных комплекта наконечников с разной степенью проницаемости. Для работы в нормальных условиях можно с наружной стороны вставить в фитиль зубочистку- она расклинит фитиль и купорос почти не будет убывать, а контакт все равно будет хорошим. Прошел с такими электродами 2000 км во всех климатических зонах нашей необъятной.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 22:01   #6
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Для работы на сухом грунте надо использовать "текущие" электроды. Для этого по оси деревянного наконечника электрода сверлится сквозное отверстие диаметром 2,5-3мм. Затем в него с усилием протягивается шпагат. Внутри электрода оставляем "хвост" 1-2см, а снаружи обрезаем. По этому фитилю купорос будет просачиваться наружу и не даст пересохнуть наконечнику.
А без этих отверстий электроды по вашему что не так работают что ли? если электрод исправен то он так и работает, на 1-2 дня хватает и дозаправка!
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 21:49   #7
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

При сухом грунте в жаркую погоду деревянный наконечник пересыхает уже к обеду, и начинается вранье- боковые градиенты пляшут как хотят. Конечно, влияет и конструкция конкретного электрода, но разница только в скорости пересыхания дерева. Я работаю с "Поиск-01". За 15 лет испытал несколько разных электродов, в результате чего и пришел к выводу- проницаемость деревянного наконечника недостаточна для длительной работы на сухом грунте. Работал от Сургута до Казахстана и от Кургана до Клайпеды, было время сравнить разные варианты.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 05:48   #8
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Работал от Сургута до Казахстана
Интересно узнать как ведет себя такой МЭС в сильно разложившемся или промерзшем торфянике, болоте или допустим сухом или промерзшем песке...а это основной тип грунта окружающий трубопроводы на север от Сургута.

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 17.06.2013 в 05:52.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 08:52   #9
Diletant
Участник
 
Регистрация: 29.05.2012
Сообщений: 69
Diletant На пути к лучшему
По умолчанию

о каком промерзшем песке речь? при заморозках вообще не проводятся такие измерения!!!
Diletant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 10:34   #10
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Diletant Посмотреть сообщение
о каком промерзшем песке речь? при заморозках вообще не проводятся такие измерения!!!
Так и я об этом, то что грунты везде разные и лопатки и фитильки всякие тут не помогут, эта методика работает в нормальных условиях средней полосы!
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
методы, статья


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot