29.05.2013, 13:21 | #13 | |
Новичок
Регистрация: 23.11.2012
Сообщений: 5
|
Цитата:
Вес - 10 кг. Минимальное количество паек - 50. Аттестация ГАЗПРОМ, НАКС. Метод - дуговая штифтовая пайка (pinbrazing). Модель - ECONECT. Производитель - Safetrack AB (Швеция). |
|
29.05.2013, 14:39 | #14 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Аппараты конечно наверное хорошие, не сталкивался НО когда делают проект, туда же уже закладывают материал и оборудование, я так понимаю для того что бы строительно-монтажной организации использовать эти аппараты они должны быть заложены в проекте, а для приварки контрольных выводов при эксплуатации конечно очень удобно, НО опять же много ли эксплуатация делает приварок? нет конечно и аппарат в основном будет "пылится на полке".
|
20.06.2013, 20:49 | #15 | |
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
|
СТО Газпром 2-2.2-136-2007 посвящен капитальному ремонту, поэтому о давлении там речь идти не может. А приварка к швам прописана только для упрочненных труб. Видимо, к такому металлу вывод плохо приваривается, а металл швов мягче.
Добавлено через 4 минуты Цитата:
Приварку проводов установок электрохимической защиты и контрольно-измерительных пунктов к трубопроводу следует производить: термитной или электродуговой сваркой .... |
|
05.07.2013, 09:23 | #18 | |
Новичок
Регистрация: 23.11.2012
Сообщений: 5
|
Я видел ВЕЛД-ФОРСовский аппрат. Вблизи полная жесть. Кандовое и неудобное исполнение. Конструкция на мой взгляд недостаточно продумана.
Классическая контактная приварка по типу приварки шпилек (stud welding). На стальном кабельном наконечнике снизу сделан, путем штамповки, выступ. В момент электрического разряда он расплавляется и потом наконечнику бъет боек. Процесс заканчивается через 2-4 секунды. При этом образуется очень маленькое место сплавления. В этом аппарате установлены аккумуляторы. Сколько они заряжаются и можно ли аппарат переносить - очень сомневаюсь. Знаю только, что время подготовки аппарата к одной приварке занимает достаточно длительное время, сравнимое в термитной сваркой. В то время как оборудование Safetrack для пайки готово сразу же. Добавлено через 5 минут Цитата:
"10.9.1.1 Сварку (далее по тексту – приварку) выводов ЭХЗ к газопроводам следует выполнять: - ручной дуговой сваркой покрытыми электродами; - термитной сваркой; - конденсаторной*. * Конденсаторная приварка выводов ЭХЗ может применяться по отдельным технологическим инструкциям, согласованным с ОАО «Газпром» и разработчиком настоящего стандарта." Так что новое оборудование вполне можно применять, если прошло испытание. |
|
23.08.2013, 16:03 | #19 |
Участник
|
я вижу вы ушли от первого вопроса, а я вам нашел)) вобщем звучит так, "инструкция приварки выводов электрохимической защиты к магистральным газопроводам" РД 51 - 108 - 86 старенькая документация, но больше вроде нигде не указывается)) указывается толщина на 68 стр...странно конечно что инструкция начинается с 66 стр.))
|
23.08.2013, 18:18 | #20 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Большое спасибо Леонид, если есть возможность выложите тут РД.
|