Форум ЭХЗ  

Вернуться   Форум ЭХЗ > Электрохимическая защита > Вопросы ЭХЗ

Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра Закладки
Старый 23.10.2017, 16:55   #1
RuslanM
Новичок
 
Аватар для RuslanM
 
Регистрация: 23.10.2017
Адрес: Тайшет
Сообщений: 13
RuslanM На пути к лучшему
По умолчанию Не увиличевается потенциал

Доброго времени суток!
Такая проблем ка есть станция СКЗ «Энергмера» В-ОПЕ-М6-С1-104-48-У2-В-4,20
2 БДРМа
На первом подключены протяженные аноды
На втором сами трубопроводы.
Контролька на СКЗ выведена с четвертой трубы.
Суть в том что при регулировки станции СКЗ потенциал на четвертой трубе не увеличивается как стоит где-то -0.90 с омической , а на остальных потенциал увеличивается примерно -1.15 и т. д. Ток и напряжение на скз увеличивается.
МЭС заменен на новый проверяли выносным все так же без изменения.
Подскажите в чем дело и как с этим бороться?

Последний раз редактировалось RuslanM; 18.09.2018 в 15:52.
RuslanM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2017, 05:33   #2
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

RuslanM, В вашем случае очень важно знать как распределен ток по каналам БДРМ и который уходит на протяженный анод и который дренируется с трубопроводов. Дополните схему токами по каждому каналу, и укажите какой токовый режим стоит на преобразователе, это даст полную картину.

Если по какому либо каналу ток не дренируется, нужно проверить исправность самих каналов БДР, проверить целостность всех силовых катодных выводов на каждой трубе (целостность термитной приварки силового кабеля), и контактного соединения на каждом аноде, проверить все КЛ на наличие повреждений.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2017, 15:46   #3
RuslanM
Новичок
 
Аватар для RuslanM
 
Регистрация: 23.10.2017
Адрес: Тайшет
Сообщений: 13
RuslanM На пути к лучшему
По умолчанию

Спасибо. как будет возможность так померю токи..
RuslanM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2017, 10:41   #4
PermIG
Активный участник
 
Аватар для PermIG
 
Регистрация: 16.10.2012
Адрес: г. Пермь
Сообщений: 129
PermIG На пути к лучшему
По умолчанию

а как себя ведет потенциал при отключении катодов (последовательно) на тп?
PermIG вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot