Коллеги, доброго времени суток!
Позвольте вернуться к данному вопросу. Возникли трения с проверяющими из НИИ Транснефть, по поводу снятых осциллограмм на УКЗ. Ребята сняли осциллограммы, на переменке, рассчитали коэффициенты пульсации напряжения УКЗ - "товариЩЩ" из НИИ, который проверяет отчет, заявил что сняты осциллограммы неверно - их нужно снимать на DC, и предложил проехать еще раз по всей трассе переснять... На возражения, что коэффициент пульсации это: "Величина, равная отношению наибольшего значения переменной составляющей пульсирующего напряжения (тока) к его постоянной составляющей. Примечание. Для целей стандартизации допускается относить к номинальному напряжению (току) (по ГОСТ 23875-88)" мне он авторитетно заявил, что ГОСТ 23875-88 отменен и мы должны идти лесом. Подскажите, а какой документ заменил ГОСТ 23875-88, ибо я найти сам не смог((( Либо действительно, мы неправильно понимаем процесс снятия осциллограмм на выходе УКЗ и последующий расчет коэффициент пульсации? Заранее спасибо! С уважением, Антон. |
05.09.2018, 13:48 | #63 | |
Активный участник
Регистрация: 18.08.2015
Адрес: Дубна
Сообщений: 134
|
Цитата:
К сожалению, в нем про коэффициент пульсации не нашел((( Последний раз редактировалось antonlom; 05.09.2018 в 13:51. |
|
05.09.2018, 15:48 | #64 | |
Активный участник
Регистрация: 10.07.2017
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 163
|
Цитата:
|
|
05.09.2018, 21:27 | #66 |
Активный участник
Регистрация: 10.07.2017
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 163
|
Антон, на сколько я помню, там в екселевские формы надо вообще вставлять данные долговременной записи с Минилога (Диакора).... На вопрос - "А каким образом можно отследить величину пульсаций с частотой даже 50 или 100 Гц (не говоря уж про инверторные - там около 30 кГц), если минимальный такт записи 0,5 сек - в 25 - 50 раз больше периода пульсаций? (т.е. между 2-мя записями пульсация "проскочит" минимум 25 - 50 раз)" было сказано что-то типа "че самые умные что-ли? У нас до вас так делали и после вас так делать будут. Потому что так - ПРАВИЛЬНО. А как правильно - мы (наука) определяем."
Я хотел было спросить, что поменялось в теоретических основах элетро- и радиотехники в части характеристик источников питания постоянного тока с момента распада СССР (может что-то отменили, как наследие "совкового прошлого" постановлениями или Указами), но потом подумал "И правда, я че, до...уя умный что-ли? Сказали - "ляминий" - значит ляминий. А то ведь могут заставить "разгружать не ляминий, а чугунец"... Последний раз редактировалось Михаил Тим; 05.09.2018 в 21:34. |
10.09.2018, 10:03 | #67 |
Активный участник
Регистрация: 30.09.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 195
|
Фото в студию, приложите графики осциллограмм? Какие им не нравятся, и чем снимали?
А лучше тему назад листаните и увидите действующий ГОСТ....Вам нужен ГОСТ 26567-85 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ, никто его не отменил еще Последний раз редактировалось MiniloG; 10.09.2018 в 10:10. |
12.09.2018, 11:13 | #69 |
Активный участник
Регистрация: 30.09.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 195
|
|