Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
14.05.2014, 15:23 | #11 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
transformator, Если вы действительно говорите про анодные заземлители типа ГАЗ (Южниигипрогаз), для высокоомных грунтов, то естественно они не соответствуют! И вы в заключении обязаны написать что сопротивление растеканию не соответствует ПЗ.37-13, таб. 5.1!, или что оно не соответствует проектным расчетам! На какую глубину обследованные ГАЗ?? Какое сопротивление цепи "Труба-АЗ" ????, оно должно примерно соответствовать измеренному сопротивлению растекания! Просто из личного опыта знаю что измерить корректно сопротивление растеканию заземления в грунтах с уд. сопротивлением более 1000 Ом, проблематично и обычные измерительные стальные электроды вам не подойдут!
Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 14.05.2014 в 15:29. |
14.05.2014, 21:21 | #12 | |
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
Цитата:
2) Вот за это, отдельное спасибо. 3) Не мерил. 4) Здесь нам пока везет, делают обычно три ГАЗа на расстоянии 150-300 м друг от друга ими и пользуемся. Добавлено через 32 минуты И еще, или я чето не понимаю, но мой начальник утверждает, что упоминаемый в нормах 500 Ом*м это то удельное сопротивление грунта в котором находится ГАЗ (поэтому он наверно и говорил про зондирование), а я ему говорю, это грунт в котором лежит труба. Помогите понять этот момент, или грамотно аргументировать начальнику. |
|
15.05.2014, 15:00 | #13 |
Активный участник
|
Не знаю, конкретно вашей ситуации, но в целом, я бы согласился с начальником...
|
15.05.2014, 22:34 | #14 |
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
Я с ним не согласен, потому, что считаю ГАЗ находится в разных слоях грунта, и если достигли проектной глубины, то там имеем малое удельное сопротивление грунта, а продуктопровод в основном находится в одном слое, особенно зимой в условиях вечной мерзлоты, вот этот слой более 500 Ом*м и имеется в виду.
|
16.05.2014, 17:28 | #15 | |
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
Цитата:
Вопрос остается открытым. СТО Газпром 2-3.5-047-2006; таблица 8.2: При удельном сопротивление грунта более 500 Ом*м, Сопротивление ГАЗ не более 10 Ом. У нас в районе крайнего севера грунт 1000 Ом*м, сопротивление ГАЗ 9 Ом. *В общем мы с начальником разошлись во мнении, он считает, что указанное в пункте удельное сопротивление, это уд. сопротивление в котором находится ГАЗ к примеру (скальный грунт, вечная мерзлота) типа там проводят зондирование всех слоев по формуле расчитывается общее удельное сопр. грунта и уже после этого смотрят больше 500 Ом*м или нет. А в нашем случае ГАЗ добурили до влажной глины 180м. Вот он и говорит, у глины удельное грунта 40 Ом*м, а это уже другое требование к ГАЗ по этой таблице 1 Ом. ** Сергей я понял вашу позицию, что более 3 Ом не допустимо в любом случае, и согласен с этим, только давайте подробно разберем этот пункт, как его понимать. |
|
18.05.2014, 19:36 | #16 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
transformator, Что конкретно вы хотите разобрать??? я так понимаю при вертикальном бурении будут встречаться грунты с разным уд.сопротивлением, вы смотрели таблицу в ПЗ.37-13??? там же написано что при таком то процентном соотношении основной породы, с определенным уд. сопротивлением! я считаю это как раз таки сделано по УМУ!
Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 18.05.2014 в 20:01. |
18.05.2014, 23:15 | #17 |
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
|
19.05.2014, 08:11 | #18 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
transformator, Я так понимаю к грунту в котором установлен АЗ! К вертикальному ГАЗ (глубина 180-200м) такое понятие вообще неприемлемо, нет там таких грунтов основной породы с сопротивлением более 500 Ом, для того и бурим на такую глубину что бы установить в нормальный низкоомный грунт!
Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 19.05.2014 в 08:14. |
19.05.2014, 19:51 | #19 |
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
|
20.05.2014, 10:20 | #20 | |
Активный участник
|
transformator,
Я так понимаю, это вам пытался объяснить начальник: Цитата:
|
|