Регистрация | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Нов.Сообщения | Все разделы прочитаны | ![]() |
|
Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
![]() |
#1 |
Новичок
|
![]()
Есть у кого подробное описание (понятное, без косинусов, синусов) как проверять наличие блуждающих токов в земле вдоль действующей трассы нефтепровода?
Добавлено через 1 час 52 минуты Смещение в 0,04 в вверхнюю и нижнюю сторону считается наличием блуждающих токов? По каким еще параметрам определяем? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Активный участник
|
![]() Цитата:
Цитата: Метод определения наличия блуждающих постоянных токов в земле приведен в приложении Г. Если максимальная разность потенциалов превышает 0,5 В, то это означает наличие блуждающих токов. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Бывалый
|
![]()
0,5В, этом что то многовато..., не ужели там так и написано?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
Активный участник
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Активный участник
|
![]()
Это при расстоянии между электродами 100м. При уменьшении расстояния - уменьшаем норму прямо пропорционально. Например, при 20м будет 0.10 В, что прекрасно ловится Минилогами.
А 100м и 0.5 В - осталось со времен бумажных самописцев и Ц 43313 Последний раз редактировалось Михаил Тим; 11.04.2022 в 19:18. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Активный участник
|
![]() Цитата:
https://forum.enes26.ru/showthread.php?t=355825 и тут https://forum.enes26.ru/showthread.php?t=144810&page=3 |
|
![]() |
![]() |
![]() |