По умолчанию Чем может быть вызвана ржавчина в трубах ГВС в гостиничном комплексе

Добрый день! Подскажите, пожалуйста. может быть кто-то сталкивался с такой проблемой:
В гостиничном комплексе в трубах ГВС постоянно образуется ржавчина и происходят порывы. Трубы стальные с внутренним цинковым покрытием. По анализу воды есть превышение ПДК по железу и цинку, т.е. происходит внутреннее растворение покрытия и металла трубы. Вода для нагрева берется от центрального водопровода. Есть подозрения, что это может быть вызвано токами утечки, так как над трубами уложены электрические кабели. Максимальное напряжение в кабелях 0,4 кВ. Могут ли они является причиной коррозии? Или если могут, то почему?
P.S. При этом в трубах с холодной водой этой проблемы нет, при прочих равных условиях.
АСА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 15:57   #2
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

АСА, Кабели 0,4 кВ, на переменном токе тут точно не причем, тем более холодное водоснабжение не корродирует.
У вас трубы проложены под землей, на каких участках прорывы? корродирует внутренняя поверхность стенки трубы или наружная?

Добавлено через 2 минуты
Электрохимическя коррозия наружной стенки трубы происходит только в почвенном электролите.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 15:59   #3
АСА
Новичок
 
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 3
АСА На пути к лучшему
По умолчанию

Сергей Чекушкин, Трубы проложены в здании, (3-х этажном), проходят под навесным потолком. Корродирует внутренняя поверхность трубы...

Последний раз редактировалось АСА; 20.06.2016 в 16:04.
АСА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 17:34   #4
efh
Участник
 
Аватар для efh
 
Регистрация: 27.04.2012
Сообщений: 39
efh На пути к лучшему
По умолчанию

Переходите на медные трубы...
efh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 19:08   #5
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

АСА, К сожалению про коррозию внутренней стенки трубы мало что знаю, тут выкладывали кое какой материал, в поиске не нашел, так что выложу по новой, может пригодится, сам думаю легче наверное вам действительно трубы просто заменить на стойкие к внутренней коррозии.
Вложения
Тип файла: pdf Bekbaulieva_1.pdf (478.4 Кб, 714 просмотров)
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 12:14   #6
АСА
Новичок
 
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 3
АСА На пути к лучшему
По умолчанию

efh, как еще один безумный вариант - отключить горячую воду ,так как в трубах с холодной - все нормально-коррозии нет..

Добавлено через 10 минут
Сергей Чекушкин, спасибо за файл, сейчас ознакомлюсь
АСА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 17:17   #7
SachkovAA
Новичок
 
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 13
SachkovAA На пути к лучшему
По умолчанию

Да все понятно. Вода горячая. Соли в воде растворяются лучше, среда становится более кислая. Наличие цинка в воде говорит о разрушении покрытия под действием солей, а коррозия вызывается за счет смещения разности потенциалов из-за того же цинка, и корродирует в месте разрушения покрытия. Оставшееся покрытие уже не может обеспечить протекторных свойств и вместе с низким pH воды и разности потенциалов все больше вытягивает и окисляет основной металл трубы. Отсюда и повышение содержания железа. Короче пить эту воду можно только фильтрованной и кипяченой :)
SachkovAA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 19:04   #8
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

SachkovAA, Вы представляете какая вода тогда в системе отопления наших квартир в старых многоэтажках?? А тубы служат по 30 и более лет!
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2016, 11:02   #9
SachkovAA
Новичок
 
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 13
SachkovAA На пути к лучшему
По умолчанию

Ну значит металлических покрытий в системе отопления не используется и ко всему прочему используются ингибиторы типа этиленгликолей. А здесь яркий пример отсутствия внутреннего покрытия в зоне сварного шв, то есть достаточно большие его повреждения, чтобы коррозионный ток был выше тока от протекторных свойст цинкового покрытия.

Добавлено через 7 минут
А причины как раз-таки горячая вода выше 60 градусов
SachkovAA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2016, 12:49   #10
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

SachkovAA, Если учесть что диаметры трубы небольшие (а оно уверен так и есть) по отношению к протяженности, то площадь сварного шва ничтожна по сравнению с площадью внутреннего цинкового покрытия трубопровода по всей длине.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot