10.01.2020, 15:59 | #21 |
Активный участник
Регистрация: 10.07.2017
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 163
|
Да. Не обязательно все - достаточно небольшого куска или части оболочки. Но только НЕ НА самое ДНО, а так, чтоб и снизу тоже оставался слой грунта. Ну вообщем - где-то на половину глубины слоя грунта.
Теоретически - надо МСЭ закапывать рядом с железякой на ту же глубину. Практически (в данном слечае) достаточно железяку - закопать, а МСЭ ставить на поверхности над ней. И не обязательно мудрить с покупным МСЭ (типа всяких там ЭНЕС-ов). Делается элементарно из медицинского шприца на 5 куб, отрезка медной проволоки (распотрошите провод ВВГ на 8-16 кв.мм), НАСЫЩЕННОГО - обязательно(!) раствора медного купороса (покупается в том же цветочном магазине) и деревянной пробки (желательно - осина, но и липа или береза тоже пойдет, только не хвойное дерево). Я такой "образцовый МСЭ" делал по необходимости на Ростовской АЭС. Из обрезка пластиковой трубы для воды, куска медного провода и обломка ручки от швабры.... атомные технологии, епть И ведь работало (измерение суммарнго потенциала ржавой штыковой лопаты, воткнутой в землю показало -0.56 В. Классика) Последний раз редактировалось Михаил Тим; 10.01.2020 в 16:21. |
16.01.2020, 16:01 | #22 |
Участник
Регистрация: 12.04.2017
Сообщений: 46
|
Коротко о поляризационных ячейках.
ПОзволяют разделить систему ЗЗ и ЭХЗ для уменьшения потерь. http://neftegas.info/upload/iblock/f...89c6916c06.pdf |
16.01.2020, 21:47 | #23 | |
Активный участник
Регистрация: 10.07.2017
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 163
|
Цитата:
http://neftegas.info/gasindustry/02-...stem-zashchit/ Интересно, а "ученые" написавшие этот "научный" труд о =наличии падения напряжения при протекании через диод тока в прямом направлении= знают о существовании и принципе работы стабилитрона? |
|
21.01.2020, 15:51 | #24 | |
Участник
Регистрация: 12.04.2017
Сообщений: 46
|
Цитата:
Возможно, нет таких мощных стабилитронов для целей ЭХЗ и ЗЗ. Интересно, как эти диоды ведут себя в случае КЗ аппаратуры? Возможно поэтому до сих пор и нет никаких указаний в ПУЭ по их применению? |
|
30.01.2020, 09:49 | #25 | |
Новичок
Регистрация: 06.11.2019
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 19
|
Цитата:
А по факту, возвращаясь к поляризационным ячейкам - сейчас ТСТ уже готово к выпуску защитно-порогового устройства (ЗПУ) для своих УЗТ. Но также это устройство позволяет прерывать перемычку между трубой и ложементом, что в разы снижает токи УКЗ. Скажу больше - это устройство уже вошло в новый СТО Газпром 9.2-002-2019, так что сейчас его начнут активно применять. |
|