Конкретно по Транснефти могу подтвердить - Да, всем на ЭХЗ наплевать
обьясняю почему: если коротко - ,,Бумагопровод,, а если подробней то выглядит это так - в этой гребаной компании коей я посвятил не один десяток лет по сей день НЕТ ОТДЕЛА ЭХЗ........ Если быть точнее, есть служба ВЛ и ЭХЗ при отделе энергетика занимающаяся обслуживанием вдольтрассового электрооборудования и ВЛ, КИПиА, курирование ремонта и строиельства линейной части, покраской заборов, и задвижек и т.п....., ну а в свободное от бумаги и всего выше перечисленного занимаются ЭХЗ :) короче пинают нашего брата куда попало. ВЭИ в компании не применяются, ровно как и не прописаны в монополической НТД..... Последний раз редактировалось Alexandr; 16.10.2013 в 22:33. |
17.10.2013, 06:12 | #2 | |
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
Цитата:
Точно такая же ситуация с заземлением, мало кто полностью понимает для чего это нужно, "ну типа положено ведь значит пусть будет" и вот объект столовая или мастерские на севере, удельное сопротивление грунта 1300 Ом*м, так вот все вокруг и инженеры и т.д. и т.п. говорят должно быть не более 4 Ом. эти у ж точно ПУЭ не читали, а если и читали , то не те пункты, а если даже и те пункты, то не правильно их понимают, т.к. ПУЭ 1.7.103 чётко прописано при таком удельном сопротивлении грунта повторное заземление должно быть не более 300 Ом*м. И я уверен если в протоколе я напишу сопротивление заземления столовой 250 Ом - соответствует, на меня накинутся со всех сторон, хотя я сто процентно прав, а с меня требуют 4 Ом. Это я к тому что не хр*на никто не понимает, даже те кто должен. Так же похоже с ЭХЗ тоже знают что должно быть, а глубоко эту тему не изучают. |
|