Форум ЭХЗ  

Вернуться   Форум ЭХЗ > Электрохимическая защита > Вопросы ЭХЗ

Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра Закладки
Старый 04.04.2023, 15:34   #1
Антон ЭХЗ
Новичок
 
Регистрация: 02.02.2023
Сообщений: 17
Антон ЭХЗ На пути к лучшему
По умолчанию Анодное заземление меняет сопротивление

Здравствуйте коллеги. Помогите пожалуйста советом новичку. Есть магистральный нефтепровод 1 труба Ду 500,на неё стоит по проекту СКЗ с подповерхностным анодным заземлением которое пришло в негодность (измерял сопротивление растеканию актакомом и метрелем), смонтировали новое АЗ из анодов ФППК Мегделеевец в количестве 12 штук как по проекту, монтаж по инструкции завода изготовителя. После монтажа R растекания АЗ составило 1,74 Ома. Всё работало нормально, прошло 5 месяца и на СКЗ начало расти напряжение в среднем по 2 Вольта в неделю (СКЗ в режиме Ток, езжу контролю каждый понедельник), сейчас при требуемом токе 1,6 А напряжение 22 Вольта. Отключал станцию на время, пока добрался до кипения АЗ разобрал измерил R растеканию -5, 5Ом. Измерил R всей цепи от станции-те же 5,5 Ом. Но как только собираю всё и подаю напряжение оно сначала 13 В (примерно соответствует R цепи) и тут же начинает расти, я отключаю станцию снова измеряю R цепи и оно уже не 5,5 а 9.5 Ом и постепенно падает. У меня растёт сопротивление цепи при протекании по ней тока примерно на 2 Вольта в неделю. Как это объяснить????Станция исправна, анодное поле новое.
Антон ЭХЗ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2023, 12:21   #2
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 575
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Да, забавная у вас ситуация. А какие у вас грунты? Откапывать анод не пробовали? Может быть, он уже успел зарасти минеральными отложениями? Фантастика, конечно, для такого малого срока, но в любом случае причина в грунте. Там и надо искать.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2023, 12:45   #3
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 575
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Где вы находитесь? Какова глубина промерзания грунта ? Когда анод смонтировали?
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2023, 08:34   #4
Антон ЭХЗ
Новичок
 
Регистрация: 02.02.2023
Сообщений: 17
Антон ЭХЗ На пути к лучшему
По умолчанию

Грунт-суглинок. Откапывать аноды не пробовал потому что они комплектные, они в оцинкованных футлярах в коксовой засыпке. Думал, может я чего не знаю и это нормальное явление, но не похоже.
Антон ЭХЗ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2023, 08:39   #5
Антон ЭХЗ
Новичок
 
Регистрация: 02.02.2023
Сообщений: 17
Антон ЭХЗ На пути к лучшему
По умолчанию

Краснодарский край, глубина промерзания грунта 0,7м. Аноды в скважинах глубиной 3 м. Монтировали аноды в октябре 2022 года. Влажность грунта сейчас и тогда плюс минус одинаковая, но именно сам процесс- выключаю станцию, постоит, сопротивление цепи 5 Ом, включаю станцию-напряжение начинает расти, снова выключаю и измеряю сопротивление цепи-оно уже 10 Ом и понемногу уменьшается.
Антон ЭХЗ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2023, 19:22   #6
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 575
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Попробуем метод исключений. Свойства грунтового электролита так быстро не меняются. Окисление подземной муфты в месте соединения выводов анодов от силы тока не зависит. Больше похоже на простую физику, когда внутри футляра при протекании тока возрастает давление газов, которые вытесняют электролит. Но для этого нужен ток побольше и отсутствие газоотводной трубки. Боюсь, без лопаты такую задачку не решить.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2023, 07:18   #7
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 575
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Смущает меня наличие оцинкованного корпуса анода. Насколько он герметичен? И в чем вообще его необходимость?
Чем выполняли засыпку скважин после установки анодов?
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2023, 10:17   #8
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 575
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Похоже, вся беда в наличии кожуха, который заполнился водой и не дает выходить газам, образующимсся при протекании тока.
Первый вариант - долгий и муторный. Поскольку аноды свежие, пишите рекламацию в Химсервис, пусть разбираются вместе с вами. Выберите один заземлитель и экспериментируйте.
Второй вариант - быстрый и логичный. Соедините с анодным кабелем корпуса анодов, и пусть они растворяются. Скачки сопротивления должны пропасть. В итоге получите обычное заземление без кожухов.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2023, 16:28   #9
Антон ЭХЗ
Новичок
 
Регистрация: 02.02.2023
Сообщений: 17
Антон ЭХЗ На пути к лучшему
По умолчанию

Сами эти оцинкованные футляры они конструктивно необходимы именно как тара для транспортировки и установки анода, сам анод внутри этого оцинкованного цилиндра и засыпан кма, можно покупать отдельно аноды и кма и самостоятельно засыпать их в скважине, а можно взять такой вот комплектный вариант, заводской инструкцией предполагается что оцинковка разложится и останется анод в кма. Пока что наблюдаю, вроде рост напряжения остановился. Но все равно сопротивление более 10 Ом мне не нравится . Муфты наврядли могли как-то повредиться, там заводской комплект с термоклеем-изолятором, перчаткой и кожухом сверху, все это термоусаживаемое с клеевым слоем. Если продолжит расти, видимо, раскопок не избежать.
Антон ЭХЗ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2023, 22:40   #10
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 575
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Боюсь, ждать придется долго. Оцинковка живучая.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot