Есть вопрос к уважаемым коллегам:

На одном из объектов работы по ПНР, благодаря "молниеносному" устранению брака СМР строителями, плавно перетекают по срокам в зимний период. А после устранения брака еще нужно будет проводить сравнительные замеры на стационарных СМЭСах с переносным образцовым (сейчас вся защита отключена, на трубе - только естественный. Оставим подробности про сдохшие протекторы. СКЗ включить нельзя - как раз рваные протяженные аноды и ремонтируют).При этом уже сейчас отмечается промерзание грунта - насыпной песочек, ночью заморозки днем тепло - набирается влаги и начинает промерзать. Если учесть еще слой щебенки (сантиметров 20) на объекте - промплощадка - то заглубить переносной "ЭМС Менделеевец" практически невозможно без его повреждения. Пробить ломом почти пол-метра щебенки и мерзлого песка - та еще задачка.
Заказчик по ПНР (не путать с Заказчиком строительства) считает, что если в декабре все аноды отремонтируют - то надо продолжать замеры (ну тут-то все понятно, у них срок в рублях). Перелопатил тонну ГОСТов и СТО Газпрома - ни где не нашел ограничений - в какой сезон и при каком промерзании грунта производятся замеры защитных потенциалов с применением переносного электрода сравнения. Единственное место где сказано -
СП 245.1325800.2015 п.8.2.9 - "Работы по опробованию системы электрохимической защиты необходимо осуществлять (до промерзания или после оттаивания грунта) в два этапа:
- индивидуальные испытания отдельных средств и установок;
- комплексное опробование системы ЭХЗ от коррозии и СКМ всего объекта в целом."

Может я не везде искал? Ткните ссылкой - хоть на методику, хоть на нормативку.

ЗЫ. Про то, что купорос при замерзании сохраняет свою электропроводность - я знаю. Вопрос именно про "промерзание грунта"
ЗЫЫ. Объект - не труба в поле, а именно промплощадка, где практически все уже защебенено и забетонировано поверху. Естественно, места для установки переносного МСЭ (по СТО-002) проектом не предусмотрены и не сделаны.
Михаил Тим вне форума   Ответить с цитированием
 

Метки
замер потенциала, пнр, пуско-наладка, работы в зимний период


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 14:25. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot