Неожиданный дефект ВЭИ
В течении полугода на одном из промышленных трубопроводов (114.3 мм) в точке дренажа постоянно снижался потенциал. Приходилось постоянно подымать ток, за несколько месяцев с 20 ма он вырос аж до 0.8 а.
Оказалось, что R диэлектрического фланцевого соединения упало до 1.5 ом. Шпильки не коротили, и пришлось все разобрать.Что обнаружилось - хорошо видно на фото. Изолирующий промежуток был заполнен неким "веществом", которое было электропроводным, да еще обладало и магнитными свойствами. Кто нибудь встречался с таким "чудом"? |