Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
17.11.2018, 15:26 | #1 |
Новичок
Регистрация: 17.11.2018
Сообщений: 2
|
Защита чугунного труопровода
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: на предприятии чугунный (ВЧШГ) трубопровод смонтированный раструбным методом + бетонные колодцы. СКЗ+ГАЗ защищает только точки дренажа, так как нет металосвязи в трубе. Подскажите ГОСТ или какой либо межотраслевой документ в котором написано, что не нужно защищать такую трубу
|
18.11.2018, 07:47 | #2 |
Активный участник
Регистрация: 18.08.2015
Адрес: Дубна
Сообщений: 134
|
ГОСТ 9.602-2016 гласит в пункте 1:
Настоящий стандарт не распространяется на следующие сооружения: железобетонные и чугунные сооружения; на сооружения специального оборонного и космического назначения, морские и прибрежные сооружения, в том числе, трубопроводы; сооружения атомных, приливных, гидроэлектрических станций и плотин; коммуникации, прокладываемые в зданиях; кабели в металлической оболочке; трубопроводы тепловых сетей с пенополиуретановой тепловой изоляцией и трубой-оболочкой из жесткого полиэтилена (конструкция "труба в трубе"), имеющие действующую систему оперативного дистанционного контроля состояния изоляции трубопроводов. Соответственно юридически можно считать, что защищать подземное сооружение из чугуна не обязательно, ИМХО конечно же. Это первое, что пришло в голову))) |