Можно. Подключаете осциллограф к выходу станции (между + и -). Вход осциллографа должен быть "закрыт", при этом на его вход напряжение поступает через последовательно установленный конденсатор, постоянная составляющая напряжения убирается и на экране отображается только картинка пульсаций. Регулировкой чувствительности добиться максимальной амплитуды импульса. Величина от отрицательной до положительной точки импульса, измеренная по делениям на экране - это амплитудное значение напряжения пульсаций. Эффективное значение около 2/3 от амплитудного. Данное применимо как для 50/100 Гц станций (трансформаторных), так и для инверторов. Более точно пульсации измеряются мультиметром в режиме измерения переменного напряжения, однако для инверторных станций вольтметр должен иметь широкую полосу пропускания, не ниже 200 кГц, возможно понадобится специализированный прибор (высокочастотный вольтметр)
|