Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
Проектирование Вопросы, связанные с проектированием систем ЭХЗ |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
11.09.2013, 12:05 | #1 |
Новичок
Регистрация: 11.09.2013
Сообщений: 4
|
Протекторная защита!!!
Прошу помощи! Необходимо защитить участок проектируемого газопровода длиной 400-500 метров. Прочитал, что протекторы ПМ-10У защищают примерно 1000-2000 метров. Значит ли это что мне достаточно одного протектора для защиты моего участка? И необходимо ли ставить катодную станцию?
|
11.09.2013, 16:10 | #2 |
Активный участник
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Poltava
Сообщений: 131
|
Можно и одним протектором, если труба имеет изолирующее покрытие,но с концов газопровод должен быть отделен изолирующими фланцами или муфтами от заземленных эстакад, компрессорных станций и т.д. Станцию в таком случае можно не ставить. Конечно, протектор применяется в таком случае только для временной защиты. Сколько он прослужит - это надо просчитать... Мы временно защитили трубопровод 273.1 мм диаметром, покрытый экструдированным полиэтиленом длиной в 10 км...
|
11.09.2013, 17:24 | #3 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Одним протектором может конечно и можно, но думаю согласитесь все это несерьезно, одиночные протекторные установки применяются крайне редко, а что мешает вам допустим спроектировать групповую УПЗ, состоящую допустим из 5-10 протекторов, во первых если даже какой то из них спасивируется или повредится кабелек от него и он просто "отвалится", у вас всегда на пдхвате еще группа протекторов остается, так что считаю что из условий надежности обязательно нужно применять только групповые УПЗ, потенциал больше чем 1,6В, они на сооружении не создадут не бойтесь и суммарная их токоотдача тоже будет не больше 30-50мА, ну разве что из условий экономии вы проектируете одиночные УПЗ.
|
13.09.2013, 06:48 | #4 | |
Новичок
Регистрация: 13.09.2013
Сообщений: 3
|
Цитата:
|
|
16.09.2013, 14:49 | #5 |
Активный участник
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Poltava
Сообщений: 131
|
Просто никто нас не гонял, чисто из экономической точки зрения 1 поставили, да и катодку введем через месяц, полтора, думаю, за что время шахтеры кабелек не перекусятПротектор стоит посредине трубопровода, потенциал на краях трубы падает на пару десятых долей вольта, пришлось и резистор поставить, чтобы не 1.5 вольта было...
|
17.09.2013, 07:51 | #6 |
Новичок
Регистрация: 11.09.2013
Сообщений: 4
|
спасибо всем, что откликнулись:)
труба без изолирующего покрытия диаметром 57 мм, есть 3 пересечения с дорогой и эти участки, не больше 6 метров, находятся в футляре то есть, насколько я понял, можно расположить посередине участка газопровода одну группу из 7-10 протекторов и этого будет достаточно? и что делать с футлярами? |
17.09.2013, 09:42 | #7 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
platinum, Футляры тоже в вашем случае желательно защитить раздельно, групповыми протекторами расположенными с обоих концов футляра, по 2а протектора в группе(из условий надежности).
|
18.09.2013, 06:43 | #8 |
Новичок
Регистрация: 11.09.2013
Сообщений: 4
|
А какие необходимо произвести расчеты? Грубо говоря, чем обосновать применение протекторной защиты, а не, допустим, катодной станции?
И есть ли необходимость в электродах сравнения? Посмотрел по инженерным изысканиям - сопротивление грунта в среднем 57 Ом*м и прочитал, что протекторную защиту применяют при сопротивлении не более 50... Получается нельзя применять защиту протекторами? Последний раз редактировалось platinum; 18.09.2013 в 12:15. |
19.09.2013, 16:36 | #9 |
Активный участник
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Poltava
Сообщений: 131
|
Если это временная защита - то можно проектировать протектора, при этом надо рассчитать срок службы, но, мне кажется, что они вряд ли протянут 10 лет, потому, что мин. защита рассчитывается на 10 лет ( по Украинским,во всяком случае, нормативам).
А сопротивление грунта - оно может быть на уровне трубы 57 ом/м, а глубже - значительно меньше... поэтому надо знать, на какую глубину можно закопать протектора, где уд. сопрот. грунта до 50 ом/м., а также найти место установкм анодов по трассе, где оно поменьше. Последний раз редактировалось Ezhik; 20.09.2013 в 11:06. |