26.11.2012, 10:18 | #1 |
Новичок
Регистрация: 26.11.2012
Сообщений: 8
|
Отбраковка трубы среднего давления (горгаз сеть)
Добрый день, коллеги! Модераторам: возможно написал не в ту ветку, перенесите, пожалуйста!
Помогите определиться. Столкнулись с обследованием электрометрии трубы, не пренадлежащей Газпрому, с давлением 5-8кг.. Труба уложена в 65 году, изоляция битум, вернее остатки от него. ЭХЗ (УКЗ, протекторов) отвода от ГРС до потребителя не установлена. В отчете нам нужно указать по какому нормативному документу можно отбраковать трубу (после ВИК, шурфились), газпромовские СТО не прокатывают.. В инете путного не нашел :( По всей поверхности трубы чешуйчатость, гофры.. ФОТО1 ФОТО2 ФОТО3 Спасибо заранее! Последний раз редактировалось RGD5; 26.11.2012 в 15:24. |
26.11.2012, 12:37 | #2 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
ВСН-012-88, СНИП III-42-80, ГОСТ 30242-07, СНиП 2.05.06-85*, ПБ 10-573-03 , вы по какому критерию хотите забраковать? фото не открылись, нет доступа...
|
26.11.2012, 15:27 | #3 |
Новичок
Регистрация: 26.11.2012
Сообщений: 8
|
Фото поправил. Там расслоение металла уже идет :( защиты отродясь не было. Нормативы допустимые по низким сетям я не знаю, изучать всю литературу, к сожалению, времени сейчас нет.
|
26.11.2012, 15:46 | #4 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Если есть расслоение то надо делать ультразвуковой контроль и толщинометрию, по ГОСТ14782-86, отбраковать по ВСН-012-88 а для объектов газораспределения есть СНИП 42-01-2002 по моему, если не ошибаюсь, если нефтянка то РД 19-100.00-КТН-001-10
Еще может что найдете в ГОСТ 17410-78, СТО Газпром 2-2.4-063-001; ОП 501 ЦД-97 (РД 153-34.1-003-01) РТМ-1С; СНИП 3.05.05-84 (ПБ 03-585-03 технологическое оборудование и технологические трубопроводы) Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 26.11.2012 в 17:04. |
26.11.2012, 17:46 | #6 |
Участник
Регистрация: 17.01.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 99
|
ваш основной документ РД 12-411-01 Инструкция по диагностированию технического состояния подземных стальных газопроводов, других обследований на данных газопроводах не предусмотрено. остальное - хотелки-сопелки.. Предусматривается только толщинометрия и твердометрия. а вообще обратитесь в экспертную организацию, которая продляет срок службы этих газопроводов
|
27.03.2013, 13:41 | #7 |
Железяка
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 55,778
|
Модерация
|