Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе. |
|
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
19.07.2013, 11:51 | #1 |
Новичок
Регистрация: 18.07.2013
Адрес: С-Пб
Сообщений: 24
|
Клеммная панель КИП
Подскажите пожалуйста!
Почему, при соединении с трубопроводом, двухжильный кабель всегда подключается к трубопроводу в двух точках, на определённом расстоянии (100мм). А на разных клеммниках показан где-то один вывод - измерительный, а где-то два - измерительный и токовый, а где-то вообще просто вывод? И вообще соединения на клеммной панели для одних и тех-же защит у каждого производителя отличаются. Как там вообще что соединяется? На одной схеме вспомогательный электрод соединён с токовым выводом, на другой с измерительным. На одной схеме протекторы подключены к токовому выводу, на другой вообще никуда, на третей к вообще к отдельному и опять где-то два вывода от одной группы где-то один. Можно ли вообще полагаться на эти схемы? Может просто свою принципиальную сделать? Без привязки к типам КИП? Добавлено через 26 минут У меня всё кроме клеммника уже готово. Хочется правильно сделать. Я вообще только влияниями ВЛ занимаюсь, а тут свалилось - ставьте футляр. А футляр защитить надо, а у меня опыта нет. Последний раз редактировалось mak; 19.07.2013 в 11:46. |
19.07.2013, 14:27 | #2 | |
Участник
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 87
|
Цитата:
|
|
19.07.2013, 15:37 | #3 | |||
Активный участник
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 196
|
Цитата:
1) Кабель приваривается к трубе каждой жилой на расстоянии 100мм. 2) На клеммнике, зачастую, обе жилы кабеля сажаются на одну клемму. За исключением разводки, например,в НГК-КИП-СМ. 3) Токоизмерительный вывод используется на переходах через а.д./ж.д., а также в точках дренажа СКЗ согласно п.6.6.7 СТО 9.2-003-2009. Соответственно, в зависимости от назначения КИПа к трубе может быть приварен измерительный кабель 2х6, силовой 2х25 (если есть кабель от СКЗ/БСЗ и т.п.), токоизмерительный (2х6). Цитата:
Цитата:
Прежде чем полагаться, лучше разобраться самому. Доверяй, но проверяй! |
|||
21.07.2013, 22:23 | #4 |
Активный участник
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 111
|
всё правильно GPS написал, как должно быть. но в реалии бывает такого наподключают))) встречалось, что ЭНЕС с трубой соединяли, или БПИ к ЭНЕС а не к трубе. а иногда такое ощущение, что только вывод от ЭНЕСа сделали, а его самого там нет. Правила то одни, а монтажники кто во что горазд, и только опытным путем можно разобраться что к чему.
|
22.07.2013, 12:59 | #6 | |
Новичок
Регистрация: 18.07.2013
Адрес: С-Пб
Сообщений: 24
|
Цитата:
http://www.pipe-st.ru/wp-content/upl...19333-2009.pdf |
|
22.07.2013, 16:46 | #7 |
Активный участник
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 196
|
Предположу, что путаница в таких схемах из-за того, что в этих схемах теперь стали каждую жилу кабеля обзывать по разному. Вообще, общепринято называть (в том числе и по НТД) токоизмерительным только один кабель, в данном случае это тот, который приваривается в 30м. Все остальные приварки и так всегда делаются в большинстве случаев. По сути, никакой разницы между жилами Ти1 и Тт1 не вижу, а обозвали их в бОльшей степени условно.
Например, есть вариации, когда вообще не делают токоизмерительный вывод на переходе, а ставят второй КИП через 100м от конца футляра. |
22.07.2013, 18:31 | #9 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Пользуясь случаем, хочу попросить вас господа проектировщики, я конечно надеюсь вы наверное обозначение контрольных выводов в КИП, с какой то НТД берете НО понимаете в чем проблема, монтажники ведь, в лучшем случае, их подписывают так как вы их на схеме обозначите, вроде и все нормально когда одна труба, НО когда несколько трубопроводов, пересечки, переходы под автодорогами, пересечки с футлярами и т.п. начинается кавардак, эти тупые обозначения "Т" уже достали, понятное дело что Т -труба, там больше ничего и не может быть так зачем эта буква "Т" , и потом начинается Т-штирих, Т- 2-а штриха и т.д. или "Т1", "Т2"... зачем мучить себя, монтажников, наладку и эксплуатацию??? неужели нельзя по человечески обозначать контрольные выводы, например "КВгп" (контрольный вывод с газопровода), "КВмп" (контрольный вывод с метанолопровода) или "КВ фмп" (контро. вывод с футляра метанолопровода) и т.д. ну вообщем думаю поняли, ну на худой конец хотя бы диаметры трубопроводов что ли писать а то эти буквы Т" со штрихами уже достали, подходишь к КИП-у и начинаешь все заново вызванивать!
Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 22.07.2013 в 18:34. |
23.07.2013, 10:49 | #10 |
Активный участник
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 196
|
Сергей, проблему вашу и просьбу понял ) Скажу за себя, что конкретно на чертежах нигде не обозначаю, как именно подписывать бирки. Само собой, для монтажников на схемах соединений подписываю - откуда какой вывод к какой клемме. Подписывают уже сами на месте. Но на тех объектах, которые уже построены по нашим проектам, бирки видел сам - проблем с читаемостью нет, подписывают адекватно.
(тык по фото) Последний раз редактировалось GPS; 23.07.2013 в 10:54. |