11.08.2013, 15:04 | #1 |
Новичок
Регистрация: 27.12.2012
Сообщений: 4
|
Дребезгом контактов в контакторе на СКЗ
Добрый день! Кто нибудь сталкивался с дребезгом контактов в контакторе на СКЗ в-опе-тм2. Неисправность следующая: при очередном осмотре СКЗ было обнаружено что на станции горит светодиод авария(т.е. счетчики наработки и защиты не идут и соответственно не идет защита и т.д.). при включение тумблера заново, загореться светодиод сеть, затем светодиод авария(обычно он всегда загореться и затем тухнет) катушка на контакторе 2-3 раза втягивается, при этом видны искры на контактах. и все,светодиод аварии продолжает гореть катушка не втянута, защита не идет.Совместно с эти еще было обнаружено что взорвался варистор между анодной линией и корпусом установки.но как я понял причина не в этом, т.к. снимал этот варистор с другой рабочей установки и она прекрасно работала.
|
25.08.2013, 10:51 | #2 |
Новичок
Регистрация: 27.12.2012
Сообщений: 4
|
Причина установлена.Неисправен блок управления.Сгорела(рассыпалась) одна из микросхем.при ее пере перепайки результат ноль, видимо что то еще сгорело.блок полностью под замену.
|
25.08.2013, 12:28 | #3 |
Участник
|