Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
30.05.2019, 21:34 | #1 |
Новичок
Регистрация: 26.11.2012
Сообщений: 8
|
Могут ли две ВЛ-500 (переменка) давать постоянные блуды?
Привет коллеги! Ситуация патовая. Имеется 200 км трассы 530мм, из этих 200км параллельно следуют две ЛЭП 500кВ, труба туда-сюда прыгает между ними. По всей трассе имеется наличие блудов. Пытаемся найти источник, но кроме как ЛЭП, рядом толком ничего нет (одни деревни в округе +- 50км). Катодки стоЯт одна на 10-20км трассы (половина из них отключены), да и регистраторы фиксируют по всей протяженности почти одинаковую амплитуду..
|
02.06.2019, 00:38 | #2 |
Активный участник
Регистрация: 10.07.2017
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 163
|
Запросто. Найдите какой-нибудь переносной осциллограф (или осциллограф-мультиметр, например АКИП 4113) и посмотрите форму сигнала на линейном КИПе (не в точке дренажа). Относительно того же МСЭ.
ЗЫ. Если это Ленинградская область - так там везде сплошная зона блуждающих токов. Последний раз редактировалось Михаил Тим; 02.06.2019 в 00:40. |
02.06.2019, 10:10 | #3 | |
Новичок
Регистрация: 26.11.2012
Сообщений: 8
|
Цитата:
ЗЫ. Нет, не Лен обл, Липецк-Воронеж.. |
|
03.06.2019, 12:13 | #4 | |
Активный участник
Регистрация: 18.08.2015
Адрес: Дубна
Сообщений: 134
|
Цитата:
Блуды были как по постоянному, так и по переменному току. При этом ничего, что могло бы давать блуждающие постоянные токи, в радиусе 100 км не было и близко... ЗЫ по переменному току пробовали измерять? плотность стекающего тока на имитаторе дефекта? какие значения? |
|
03.06.2019, 14:06 | #5 | |
Новичок
Регистрация: 26.11.2012
Сообщений: 8
|
Цитата:
С коллегами пообщался, рассказывали, что в N-ной области были блуды по постоянке, но в том районе также ничего не было (ЛЭП тоже отсутствовали). Суть в том, что там подземная военная база была, вот оттуда и шло.. |
|
04.06.2019, 12:39 | #6 |
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
|
Регистраторы здесь вряд ли помогут, на проводах будет наводиться большое напряжение, тем более сразу от двух ЛЭП. В результате суммирования сигналов регистратор вполне может насчитать наличие постоянки. Особенно когда ЛЭП от разных электростанций. Только осциллограф с проводами минимальной длины.
|
09.08.2019, 12:28 | #7 | |
Активный участник
Регистрация: 12.12.2010
Адрес: Уфа
Сообщений: 251
|
Цитата:
|
|