Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
19.04.2016, 08:07 | #32 |
Активный участник
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Poltava
Сообщений: 131
|
"При отключенных ВСЕХ средствах ЭХЗ моего НПП (времянка из протекторов и три СКЗ) на 80 % трубопровода ПП на уровне -1,3 / -1,5 В, СП - -1,8 / -2,0 В, то есть по суммарному норм, но по поляризационному есть превышение."Rasp,
А уменя такое впичатление, что из какой-то коммуникации к Вам попадает потенциал. Если есть контакты с кем-то через диод или перемычку, то диод может быть пробит, или включен в прямом направлении, а с перемычкой все ясно. Попробуйте всех отключить. Если показанные Вами потенциалы стабильно держуться по времени - то они посторонние. А величина ПП потенциала -1.3/-1.5 при СП -1.8/ -2.0 -я наблюдаю и у себя -поэтому стараюсь снижать СП до -1.0/ - 1.4. Последний раз редактировалось Ezhik; 19.04.2016 в 08:43. |