Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Ezhik, Потенциал протектора, т.е. его пассивация, проверяется без нагрузки. С нагрузкой вы получаете наложенный потенциал сооружения, а не потенциал протектора, а вообще самый главный параметр показывающий эффективность работы УПЗ, токоотдача протектора.
Действительно есть ток в цепи и смещение потенциала до защитного- протектор исправен нет-значит неисправен.