Старый 28.08.2018, 18:46   #1
Олег3246
Новичок
 
Регистрация: 27.08.2018
Сообщений: 2
Олег3246 На пути к лучшему
По умолчанию

был порван анодный кабель,амперметр не работал(завис на 5 амперах). Всем спасибо!
Олег3246 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2018, 14:06   #2
Михаил Тим
Активный участник
 
Аватар для Михаил Тим
 
Регистрация: 10.07.2017
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 163
Михаил Тим Скоро придет к известностиМихаил Тим Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Олег3246 Посмотреть сообщение
был порван анодный кабель,амперметр не работал(завис на 5 амперах). Всем спасибо!
Ну так это первым делом проверяется. Элементарно - закорачиваете "+" УКЗ на защитное заземление (прям на болтик на СКЗ к которому оно подключено). Стрелочки дернулись, преобразователь (обиженно) загудел - все ясно. Обрыв или сгнил Анод.
Михаил Тим вне форума   Ответить с цитированием