Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
19.10.2012, 08:40 | #2 |
Главный специалист
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
|
Зависит от метода измерения. Если по ГОСТ 9.602 со вспомогательным электродом, только специализированным прибором, имеющим три вывода. Правда есть отдельные прерыватели тока вспомогательного электрода, к ним подключается мультиметр.
Используя СИМФ, поляризационный потенциал измеряется мультиметром. |
19.10.2012, 09:44 | #4 |
Главный специалист
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
|
Одна из ссылок, описывающая это чудо техники: http://www.ngpedia.ru/id51566p3.html
|
20.05.2013, 11:12 | #6 |
Главный специалист
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
|
Нет, к поляризационному потенциал датчика относительно трубы не имеет никакого отношения.
Мало того, само измерение несколько не корректно с точки зрения достоверности, потому, что через вольтметр труба будет постепенно поляризовать датчик (естественно если труба под ЭХЗ) и их потенциалы будут уравниваться. Вообще потенциалы следует измерять относительно неполяризующегося электрода. |