Форум ЭХЗ

Форум ЭХЗ (http://forum.enes26.ru/index.php)
-   Статьи по ЭХЗ (http://forum.enes26.ru/forumdisplay.php?f=15)
-   -   Методы обследований состояния изоляции подземных трубопроводов (http://forum.enes26.ru/showthread.php?t=27)

PermIG 15.05.2023 06:33

Цитата:

Сообщение от Михаил Тим (Сообщение 785823)
Обычно в вытяжной свече на футляре, на высоте 1,2...1,5 м от уровня земли (а иногда чуть выше обетонирования - на 20...30 см) есть специальное отверстие диаметром 6...8 мм для датчика переносного газоанализатора. ЛЭСовики вроде раньше, в соответствии с ПТЭ МГ, должны были периодически через это отверстие замерять наличие утечки газа в пространстве "труба-кожух".
Еще в 90-е...2000-е года существовал лазерный локатор утечек, ставился на МИ-8 над люком в полу и совершали облет по трассе на высоте 50 м со скоростью 80...100 км/ч. Жива ли эта технология сейчас - не знаю. Тогда, в 1995 свищи на Ужгородском коридоре Волготрансгаза находили довольно точно.

это все понятно, как день )) трубка, как выяснилось отвалилась от футляра( в футляре была вода (натекло через отверстие для нюхалки).
с анализаторами все сложнее запах чуют на большом расстоянии по трубе (методом проколов)

Михаил Тим 15.05.2023 20:36

Цитата:

Сообщение от PermIG (Сообщение 785857)
это все понятно, как день )) трубка, как выяснилось отвалилась от футляра( в футляре была вода (натекло через отверстие для нюхалки).
с анализаторами все сложнее запах чуют на большом расстоянии по трубе (методом проколов)

Ну раз вытяжная свеча отгнила - то все равно футляр откапывать чтобы приварить на место. А там можно и герметизирующие муфты откопать и проверить с обеих концов - хуже не будет. Ну а раз муфты проверять/снимать чтобы слить электролит из пространства "труба-кожух" - можно исхитриться и посмотреть бороскопом трубу по периметру... на крайняк - купить недорогую внутритрубную камеру на алиэкспрессе (подключается к телефону/планшету) с "кишкой" метров 8-10. Качество видео конечно желает лучшего, но это лучше чем совсем ничего. Ну или найти с хорошим бороскопом профессионалов, которые водяные/канализационные трубы смотрят (там и камера получше, и "кишка" подлиньше. А вот как осмотреть весь периметр - тут придется исхитряться.


Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot