Вставки электроизолирующие
Подскажите критерии работоспособности фланцевых и муфтовых соединений электроизолирующих?
|
Руководство ПКЗ 2004г.
5.8.6 Контроль состояния изолирующего соединения(фланца) осуществляют при отключенных токоотводах или шунтах путем измерения напряжения между трубами по обеим сторонам фланца или изменения силы тока, протекающего через шунт между трубами Изолирующее соединение считают исправным, если при наличии тока катодной защиты измеренное напряжение составляет не менее 0,2 В. |
Основные параметры исправности ИФС и ВЭИ это наличие тока при шунтировании, ну и кажущееся сопротивление. Нужно измерить:
-напряжение (не менее 0,2 В), -ток ( не менее 0,1А) -кажущееся сопротивление (не мене 0,1Ом хотя в ВСН 009 и СНИП III-42-80 для разного типа ИП значения другие 5 Ом на полиэтилене и 0,4 Ом на пленке и битуме, я лично с этими цифрами в НТД несогласен). |
Цитата:
|
Цитата:
|
Изоляционное покрытие играет роль, так как на входе ГРС г/о не заземлен, а то что оборудование ГРС заземлено и не секционировано от ЭХЗ - это другой вопрос...
|
Цитата:
|
Прошу пощения, но я никогда не видел таких расчетов...
Добавлено через 2 минуты Если на ГРС все заземленное оборудование отсоединить от ЭХЗ, кажущееся сопротивление поднимется в разы. Ведь площадь по которой протекает по земле от г/о к ГРС уменьшится в десятки, а то и более раз. |
Цитата:
Цитата:
|
Коллега, если хотите знать все о вставках и секционировании трубопроводов, попробуйте отыскать материалы из диссертации В.А.Попова, начальника службы ЗОК "Газпром трансгаз Екатеринбург". Выдающихся талантов человечище, такой реферат диссертации сочинил, мы всей конторой его не смогли расшифровать. Больше всего понравилась оценка эффективности работы ВЭИ по "поляризации обкладок вставки".
|