Отбраковка трубы среднего давления (горгаз сеть)
Добрый день, коллеги! Модераторам: возможно написал не в ту ветку, перенесите, пожалуйста!
Помогите определиться. Столкнулись с обследованием электрометрии трубы, не пренадлежащей Газпрому, с давлением 5-8кг.. Труба уложена в 65 году, изоляция битум, вернее остатки от него. ЭХЗ (УКЗ, протекторов) отвода от ГРС до потребителя не установлена. В отчете нам нужно указать по какому нормативному документу можно отбраковать трубу (после ВИК, шурфились), газпромовские СТО не прокатывают.. В инете путного не нашел :( По всей поверхности трубы чешуйчатость, гофры.. ФОТО1 ФОТО2 ФОТО3 Спасибо заранее! |
ВСН-012-88, СНИП III-42-80, ГОСТ 30242-07, СНиП 2.05.06-85*, ПБ 10-573-03 , вы по какому критерию хотите забраковать? фото не открылись, нет доступа...
|
Цитата:
|
Если есть расслоение то надо делать ультразвуковой контроль и толщинометрию, по ГОСТ14782-86, отбраковать по ВСН-012-88 а для объектов газораспределения есть СНИП 42-01-2002 по моему, если не ошибаюсь, если нефтянка то РД 19-100.00-КТН-001-10
Еще может что найдете в ГОСТ 17410-78, СТО Газпром 2-2.4-063-001; ОП 501 ЦД-97 (РД 153-34.1-003-01) РТМ-1С; СНИП 3.05.05-84 (ПБ 03-585-03 технологическое оборудование и технологические трубопроводы) |
УЗК и толщинометрию делали, теперь описать надо. Спасибо за инфо! Завтра будем изучать материал. Отпишусь об успехах ;)
|
ваш основной документ РД 12-411-01 Инструкция по диагностированию технического состояния подземных стальных газопроводов, других обследований на данных газопроводах не предусмотрено. остальное - хотелки-сопелки.. Предусматривается только толщинометрия и твердометрия. а вообще обратитесь в экспертную организацию, которая продляет срок службы этих газопроводов
|
Модерация
|
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot