Форум ЭХЗ

Форум ЭХЗ (http://forum.enes26.ru/index.php)
-   Проектирование (http://forum.enes26.ru/forumdisplay.php?f=43)
-   -   Категория электроснабжения УКЗ (http://forum.enes26.ru/showthread.php?t=128634)

Владимир Нико 25.06.2014 06:21

Категория электроснабжения УКЗ
 
Уважаемые формучане, как считаете, какой должна быть категория электроснабжения УКЗ объекта, не относящегося к системе Газпром и Транснефть?
Поскольку,
- п.6.2.4 СТО Газпром 9.2-003-2009 УКЗ в ВКО и ПКО по 2 со 100% резервированием источников;
- СТО Газпром 2-6.2-149 таблица 1 п.6.1.5 ЭП установки ЭХЗ - 3, допустимый перерыв 24 ч.
- РД-91.200.00-КТН-175-13 таблица К1 п/п 26 СКЗ - 1, допустимое время перерыва на АВР, но не более 3 с.
Из опыта считаю, что категория ЭС УКЗ объекта, не относящегося к системе Газпром и Транснефть, должна приниматься 2, либо 1 в условиях наличия двух независимых и взаимнорезервируемых источников исходя из коррозионной опасности грунта и возможности персонала оперативного управления переключениями в соответствии с требованиями п.1.2.20 ПУЭ 7 по 2 категории.

Geniy_Dzydo 01.09.2014 12:52

Делаю проект сейчас. по СТО категория 2 для линейного объекта (п.22,1), но взять ее негде. Есть только 3. Для все трубы по моему расчету нужно 2 СКЗ, я ставлю 4 СКЗ и пишу в записке что т.к. категория ЭС 2 но взять ее негде, то ставлю вместо 2 категории дополнительные 2 СКЗ которые возьмут в работу обесточенную часть трубы так сказать, вроде решение заказчик принял. Ибо это дешевле чем ставить ДЭску.

считаю что если ремонт в течение суток можно произвести то категория должна быть 3, если нет то вторая.

Сергей Чекушкин 01.09.2014 19:08

Geniy_Dzydo, Если у вас дополнительные 2-е УКЗ запитаны с другого источника электроснабжения чем первые 2-е, то возможно такой вариант и устроит)))

Владимир Нико 15.09.2014 13:56

Цитата:

Сообщение от Geniy_Dzydo (Сообщение 141123)
ремонт в течение суток

Перерыв в действии каждой установки систем электрохимической защиты допускается при проведении регламентных и ремонтных работ не более одного раза в квартал (до 80 ч). (п.5.2. ГОСТ Р 51164-98)

comrade 16.09.2014 23:33

Цитата:

Сообщение от Владимир Нико (Сообщение 133047)
Уважаемые формучане, как считаете, какой должна быть категория электроснабжения УКЗ объекта, не относящегося к системе Газпром и Транснефть?
Из опыта считаю, что категория ЭС УКЗ объекта, не относящегося к системе Газпром и Транснефть, должна приниматься 2, либо 1 в условиях наличия двух независимых и взаимнорезервируемых источников исходя из коррозионной опасности грунта и возможности персонала оперативного управления переключениями в соответствии с требованиями п.1.2.20 ПУЭ 7 по 2 категории.

1 категория?! Это для каких объектов? Думаю, второй хватит за глаза, если попадает в зоны ПКО и ВКО, то предусматривают резервирование скз с автоматическим переключением. Последний раз для Газпрома вообще 3 категории электроснабжения для укз запроектировали без всяких уавр и резервной станции, оптимизация...

Добавлено через 5 минут
Geniy_Dzydo,
А для чего резервные станция, они на категорию электроснабжения никак не влияют. Если нет никаких противно показаний, то хватит 3 категории. Если нет - то пред усматривайте ДЭС.
Сергей Чекушкин,
Как бы это и получается вторая категория, по которой они не могут обеспечить электроснабжение ;)

Владимир Нико 17.09.2014 09:27

Цитата:

Сообщение от comrade (Сообщение 142928)
Это для каких объектов?

Видимо для Объектов ОСТ, поскольку РД-91.200.00-КТН-175-13 таблица К1 п/п 26 СКЗ - 1, допустимое время перерыва на АВР, но не более 3 с. Далее, по СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы" п.14.4.12 "Электроснабжение установок катодной защиты трубопроводов должно осуществляться по категории II..."

comrade 17.09.2014 09:58

Владимир Нико,
Цитата:

по СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы" п.14.4.12 "Электроснабжение установок катодной защиты трубопроводов должно осуществляться по категории II..."
я тоже это видел, но в том же СТО Газпром 9.2-003-2009, написано:
На участках ПКО и ВКО следует предусматривать электроснабжение УКЗ по 2 кат. надежности со 100% резервированием....Категорийность УКЗ по электроснабжению при проектировании устанавливается в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-6.2-149. А вот в этом специализированном СТО, для УКЗ предусмотрена 3 категория надежности.


Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot