Форум ЭХЗ

Форум ЭХЗ (http://forum.enes26.ru/index.php)
-   Проектирование (http://forum.enes26.ru/forumdisplay.php?f=43)
-   -   пайка выводов на трубопроводах меньше Ду100 (http://forum.enes26.ru/showthread.php?t=121021)

GPS 09.04.2014 10:47

пайка выводов на трубопроводах меньше Ду100
 
Пришло замечание по проекту:
Цитата:

В соответствии с СТО Газпром 2-2.2-136-2007 (Приложение Д, таблица Д19) термитная смесь не применяется к трубопроводам Ду50. Присоединение всех кабельных выводов непосредственно к трубопроводу менее Ду 100 мм должно выполняться пайкой в соответствии с ВСН 009-88 п. 3.127-3.128
Процесс пайки прочитал, как описано в ВСН. Но нигде толком не нашел, какие именно материалы должны применяться, какая схема присоединения и изолирования получается? УПР на тему пайки молчит. Может есть у кого-то пример или поделитесь ссылками?

Сергей Чекушкин 09.04.2014 16:14

Интересная информация, даже не знал, у нас монтажники к 59-ой привариваются обычной "притертой" под 59-ю, многоразовой тигель формой. Посмотрел таблицу Д19, там диаметры начинаются От 100мм до 500мм, а какие материалы до 100мм не указано.

GPS 09.04.2014 16:17

Вот поэтому и спрашиваю )) Сам сейчас ищу информацию, впервые сталкиваюсь с такими маленькими диаметрами.

Сергей Чекушкин 09.04.2014 18:36

В ВСНе сказано свинцово-оловянистый припой, (это ПОС 30, ПОС 40), паяльный жир, вот и все что нужно думаю для пайки! также как и при пайке к стальной броне силовых кабелей!


Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot