pmzevg 12.07.2011 09:42

ЭГТ-2900 или "чугунные"
 
Приветствую спецов форума!
Необходимо разобраться, что лучше применить электроды ЭГТ-2900 или чугунные электроды (трубы). Проекта нет, трубопровод не подконтролен проверяющим органам, но нужно обоснование и того, и другого. И с точки зрения экономики, и простоты применения ну и других показателей. Возможно применение железнодорожного рельса в качестве заземлителя. Кто сталкивался с такой ситуацией может подскажете. И желательно ссылки на официальные обязательные документы. Ну вот как то так.

Сергей Чекушкин 12.07.2011 12:53

Вам бы узнать сперва удельное эл.сопротивление грунта в районе расположения АЗ, опираясь на него можно уже начинать выбирать вид анодного заземлителя, поверхностное, глубинное, свайное и т.д, а на счет рельсов... такую конструкцию практикуют для выполнения глубинок, а для поверхостного видел даже что просто металлолом обвязывают и зарывают., главное добиться сопротивление растеканию 1 Ом и естественно срок службы ограничен, учитывая растворение стального анода 10кг/А*год.

pmzevg 13.07.2011 07:25

Спасибо Сергей за начало разговора. Просто есть трубопровод, когда то защищенный, есть рельсы, можно достать трубы (чугун) за бесценок. Вот и хотим восстановить защиту. Разумеется проект никто делать не будет, ни какие изыскания то же. А вот закопать рельсы или трубы в траншею и установить катодную станцию и КИПы, это да. Так вот про ЭГТ нашли в нормативных документах, да и в проектах и т. д. А про трубы - рельсы - металл про это есть где нибудь? В смысле какие нибудь методички, разрешаюшие документы, чтоб можно было почитать и обосновать. Ещё раз сообщаю, трубопровод хотим "защитить для себя", он не подконтролен ни каким органам. Но придерживаться правил мы обязаны в любом случае.

Сергей Чекушкин 15.07.2011 20:26

Вложений: 2
Есть Унифицированные проектные решения УПР.ЭХЗ-01-2007, ещё Инструкция по проектированию электрохимической защиты от коррозии магистральных газопроводов ООО ВНИИГАЗ-2004, может даже новые какие то появились нормативные документы, от себя могу добавить если у вас есть трубы то проще всего сделать свайное анодное заземление из труб, трубы установить вертикально непосредственно в грунт, расстояние между ними что бы было не менее 5 метров, сделать ряд из 10-15 труб, расположить анодное поле перпендикулярно трубопроводу на расстоянии 450 м.

pmzevg 10.08.2011 08:06

Спасибо Сергей за материал. А из каких источников это взято? Мне бы нужно из каких нибудь обязательных документов типа Правил, ГОСТов и т.д. Чтоб показал человеку не сведующему в этом деле и сказал, вот видишь, так ПОЛОЖЕНО, иначе если что случиться, тюрьма:smile: