Сопротивление контура защитного заземления УКЗВ
Здравствуйте, не могу разобраться, сколько должно быть сопротивление защитного контура УКЗВ. Станция в одном корпусе с высоковольтным трансформатором, питание трансформатора 6 кВ, с трансформатора выход 220 в. на питание СКЗ. Чему должно быть равно сопротивление защитного контура этой установки. Грунты в пределах 20-50 ом*м.
|
Посмотрите ПУЭ 7 издание. Когда ищете информацию сами, она запоминается надолго. А то, что вам кто-то напишет, быстро забудется. Да и ошибочным может быть.
|
Цитата:
|
Цитата:
Добавлено через 59 минут Считаю надо пояснить, что ток стекает без подключения УКЗ! т.е. просто от ГАЗ на контур ЗЗ (трубу). |
Цитата:
Добавлено через 17 минут Цитата:
"я думаю это как раз и связано с величиной сопротивления растеканию контура заземления КТП" - с сопротивлением контура связано не возникновение тока, а его величина. Если труба в конце подключена к заземлению, то анод оказывается подключенным параллельно ему, и величина стекающего на анод тока будет определяться соотношением сопротивлений заземления и анода. |
Бывалый, Действительно объяснил не совсем понятно, меня удивляет то что для вас странно звучит, что контур защитного заземления это и есть "продолжение" трубы, для меня это нормальные вещи, это встречается повсюду. Попробую еще раз, измерение проводил с отсутствующим преобразователем. между кабелем идущим от ГАЗ в блок-бокс и контуром заземления блок-бокса и КТП. Напряжение постоянного тока 2,5В, ток постоянный 0,5 А, измерял в разрыв, направление от ГАЗ к контуру заземления.
Добавлено через 3 минуты Разве разность потенциалов 2-х точек электрического поля, это не электродвижущая сила?? |
непонятно, откуда взялось постоянное напряжение - кто его выпрямил? Или это собственный потенциал заземления? Тогда еще более непонятно. Если ток идет от анода, а его потенциал относительно земли -0,7В, значит потенциал заземления должен быть +1,8В. Вопрос - из чего он сделан? Уже хочется выкопать его и сдать в цветмет.
|
Бывалый, Вот и мне непонятно, анод обычный стальной на 200 м, я обратил внимание на искрение когда прикоснулся случайно кабелем идущим от ГАЗ к корпусу СКЗ, стало интересно что это, я замерил на "постоянке" обычным мультиметром напряжение и ток, но дальше разбираться не стал, цель была запустить станцию.
|
Цитата:
|
А какое подключение высокого напряжения, по какой схеме?
|
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin®