в СТО ведь нет конкретного указания на счет свечи, расчеты примерно теже что и в СО-153-34.21.122-2003, а если толщина стенки свечи (контрольной трубки) больше 5мм стали, не может ли она сама являться молниеотводом?

Добавлено через 1 минуту
GPS, благодарю за СТО

Последний раз редактировалось daf; 16.02.2012 в 11:13.
daf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 21:38   #82
comrade
Активный участник
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 439
comrade На пути к лучшему
Отправить сообщение для comrade с помощью ICQ
По умолчанию

daf,
Это как сможете доказать экспертизе, а как Вы хотите свечу вместо молниеотвода использовать? На свечах продувки молниеотвод обязательно. Согласно РД 34.21.122-87, защищать нужно не только свечу, а еще 5м над ней, т.к. создается зона В1-Г. Только если обосновать, что свеча кожуха это аварийным элемент. Но нам такие замечания от ведомственной экспертизы приходили(кажется был ИПИ-Газ).
comrade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 09:26   #83
daf
Новичок
 
Аватар для daf
 
Регистрация: 03.02.2012
Сообщений: 16
daf На пути к лучшему
Отправить сообщение для daf с помощью ICQ
По умолчанию

понятно, буду иметь ввиду, спасибо
daf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 22:56   #84
Проектировщик
Новичок
 
Регистрация: 22.02.2012
Сообщений: 24
Проектировщик На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от comrade Посмотреть сообщение
Если кожух в заводской изоляции и с станции не перегружены, то можно было бы просто через БСЗ. Но для МГ, почти всегда закладываю дополнительно протектора.
Так СТО Газпром 9.2-003-2009, раздел 8.4, допускает всего два способа защиты кожуха, и перемычка с газопроводом с применением БСЗ в их число не входит (в отличие от отмененного СТО 2-3.5-047-2006, там перемычка допускалась). И применение протекторов как дополнительной, а не единственной, меры защиты кожуха может привести к замечанию от независимой экспертизы.
Хотя есть возможность с ними и поспорить на основании противоречий в НД
Проектировщик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 11:55   #85
comrade
Активный участник
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 439
comrade На пути к лучшему
Отправить сообщение для comrade с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Проектировщик Посмотреть сообщение
Так СТО Газпром 9.2-003-2009, раздел 8.4, допускает всего два способа защиты кожуха, и перемычка с газопроводом с применением БСЗ в их число не входит
Четкого запрета нет, поэтому считаю это упущением. Защищать отдельно протекторами кожух - нет проблем, но только если условия подходящие и даже в этом случае БСЗ не помешает, т.к. эффективность протекторов краткосрочна. Ставить на каждом переходе через а/д отдельно СКЗ для защиты кожуха, как-то глупо. Тем более, что кожухи сейчас в заводской 3-ой изоляции, да и заказчик(эксплуатация) сам рекомендует и в тех же временных ТТ к КИП в приложениях прекрасно используют БСЗ.
А Вы как поступаете?

Последний раз редактировалось comrade; 23.02.2012 в 11:57.
comrade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 13:28   #86
Проектировщик
Новичок
 
Регистрация: 22.02.2012
Сообщений: 24
Проектировщик На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от comrade Посмотреть сообщение
в тех же временных ТТ к КИП в приложениях прекрасно используют БСЗ.
В ВТТКИП подключение протекторов к трубопроводу идет напрямую, а не через БСЗ, посмотрите схемы. На словах в Газпроме сказали вообще эту перемычку не предусматривать, т.е. протекторы подключать только к кожуху через БСЗ.

Добавлено через 9 минут
Цитата:
Сообщение от comrade Посмотреть сообщение
А Вы как поступаете?
Раньше предусматривал перемычку с БСЗ между трубопроводом и кожухом согласно старой НД. Замечания по тем проектам до сих пор приходят, ощущение, что они по 4-5 лет вылеживаются в архиве перед экспертизой
А сейчас ставим протекторы с БСЗ только на кожух, будут замечания - сделаем по другому. К сожалению из-за разночтений в разной НД однозначного решения нет.

Добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от comrade Посмотреть сообщение
Ставить на каждом переходе через а/д отдельно СКЗ для защиты кожуха, как-то глупо.
Да и не хочется, правда?
Проектировщик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 14:14   #87
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Господа проектирвщики вы уж давайте разберитесь там с НТД, иначе вы нам тут напроектируете, итак уже проекты смотришь и диву даешься, для чего? зачем? почему? где это? где то? одни вопросы!
Протектора вообще считаю ставятся через БДР-М для того чтобы можно было регулировать защитный ток при раздельной защите кожуха и т/п и это правильно, второе назначение того же БДР-М это коммутация кожуха и трубопровода при раздельной защите в случае недостаточности УПЗ, что бы задействовать совместную защиту, все го то нужно отключить допустим вышедшие из строй протекторы и включить вместо них трубопровод, поэтому очень важно иметь по 2-а вывода с кожуха и с т/п (дренажные и контрольные), не мене чем через 3d.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 14:42   #88
Проектировщик
Новичок
 
Регистрация: 22.02.2012
Сообщений: 24
Проектировщик На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
поэтому очень важно иметь по 2-а вывода с кожуха и с т/п (дренажные и контрольные), не мене чем через 3d.
Так и проектируется, при этом проектное решение предусматривает, что дренажный вывод от трубопровода выводится на клеммную панель КИП и ни с какими другими кабелями не коммутируется. В дальнейшем наличие этого вывода дает службе ЗК возможность реализовать все те варианты, о которых Вы написали.

Добавлено через 3 минуты
Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Господа проектирвщики вы уж давайте разберитесь там с НТД, иначе вы нам тут
НД надо корректировать, это вопрос к разработчикам.
Вот, например, стоит задача - защитить кожух трубопровода на транспортном переходе при капремонте газопровода. Кожух 1968г. остается старым (и в этом нет нарушения НД!), и только наращивается в обе стороны новой трубой в заводской изоляции. Как считать кол-во протекторов? Методика из СТО Газпром 9.2-003-2009 вообще не подходит по понятным причинам. Что, настало время свои методики выпускать и согласовывать?

Последний раз редактировалось Проектировщик; 23.02.2012 в 14:48. Причина: добавлен текст
Проектировщик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 16:58   #89
comrade
Активный участник
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 439
comrade На пути к лучшему
Отправить сообщение для comrade с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Проектировщик Посмотреть сообщение
На словах в Газпроме сказали вообще эту перемычку не предусматривать, т.е. протекторы подключать только к кожуху через БСЗ.
Спасибо, хорошо, а люди-то и не в курсе. Столько всяких бумаг выпускают, а здесь на словах как-то.
Цитата:
Замечания по тем проектам до сих пор приходят, ощущение, что они по 4-5 лет вылеживаются в архиве перед экспертизой
А я думал, что это только у нас сумасшествие, на местных трансгазовцев грешил -). Именно так, при том за это время НТД, реестр, проектировщики в конце концов и т.п. меняются кардинально.
Цитата:
Да и не хочется, правда?
Ну, как бы из лучших побуждений -) А так за ваши деньги любой каприз -) Нам наоборот,
выгоднее побольше УКЗ, ведь копеечные сметы на ПИР только от их кол-во и считаются. Хоть по 2 УКЗ на один переход спроектируем, но не забываем, что для этого надо электриков подтягивать, строителей(блок-бокс), там отвод-земли и т.д., а это уже другие деньги. Честно сказать, складывается впечатление по деньгам, что самый убогий и ненужный раздел, почти по всем разделам(около 14 бывает) сметы больше.
Цитата:
Вот, например, стоит задача - защитить кожух трубопровода на транспортном переходе при капремонте газопровода. Кожух 1968г. остается старым (и в этом нет нарушения НД!), и только наращивается в обе стороны новой трубой в заводской изоляции. Как считать кол-во протекторов?
Наши газовики даже относительно свежие футляры, никогда повторно не используют. Какова длина перехода, закрытым способом? Считайте протектора по самой плохой изоляции.
comrade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 22:20   #90
Проектировщик
Новичок
 
Регистрация: 22.02.2012
Сообщений: 24
Проектировщик На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от comrade Посмотреть сообщение
Спасибо, хорошо, а люди-то и не в курсе. Столько всяких бумаг выпускают, а здесь на словах как-то.
Это не порядок конечно, когда в НД одно, а на словах по другому. Самому не нравится

Добавлено через 8 минут
Цитата:
Сообщение от comrade Посмотреть сообщение
Наши газовики даже относительно свежие футляры, никогда повторно не используют. Какова длина перехода, закрытым способом? Считайте протектора по самой плохой изоляции.
В Газпроме есть НД, позволяющий оставлять старый кожух, и этой возможностью часто пользуются. Было правда несколько случаев, когда вскрытие все-таки заставило переделывать проект с наращивания на замену кожуха - к трухе не удалось нараститься.
А по поводу расчета - нельзя считать даже по самой плохой изоляции, т.к. часто кожухи тех лет изначально не имели никакой изоляции, благо НД этого тогда и не требовала. Плюс в СТО 9.2-003 не предоставлен расчет "составных" кожухов - частично с отличной изоляцией, частично без.
Проектировщик вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot