06.08.2013, 08:43 | #41 | |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Цитата:
Роман, А БАВР у вас какой стоит? АВРП от Энергомера?, тоже сталкивался с такой проблемой на АВРП, при подключении к клеммнику в АВРП "ЭС", "Т" сразу менялся прилично потенциал, на одном из АВРП, сделал вывод что неисправен, закорочен блок коммутации измерительной цепи от 2-х преобразователей. что с этим делать не знаю, огорчила "Энергомера" и преобразователи В-ОПЕ-М6, так же огорчили напичкали лишним функционалом, спрашивается Для чего он???? зачем вот например режим автоматического поддержания ПП, ну со омической составляющей еще как говорится можно понять, есть наверное участки где можно создать идеальные-лабораторные условия и измерять стационарным электродом ПП, Так задумываешься иногда, вроде должно все лучше и лучше становится а почему то происходит наоборот. Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 06.08.2013 в 09:01. |
|
26.08.2013, 13:54 | #42 | |
Новичок
Регистрация: 03.07.2013
Сообщений: 11
|
Цитата:
|
|
17.02.2014, 16:28 | #43 |
Новичок
Регистрация: 17.02.2014
Сообщений: 6
|
Здравствуйте!! У меня в эксплуатации находится интересующие вас преобразователи. Скачки потенциалов на БУ и их отсутствие при измерении на КИПе обусловлены наличием фильтров в мультиметре и их отсутствием в цепи измерения преобразователя. Данные скачки указывают на наличие переменного напряжения на трубопроводе. Убедиться в этом вам поможет осциллограф.
|
17.02.2014, 18:20 | #44 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
|
17.02.2014, 22:12 | #45 | |
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
|
Цитата:
|
|
23.06.2015, 18:41 | #46 |
Участник
Регистрация: 15.01.2013
Сообщений: 42
|
Здравствуйте!Если у кого в эксплуатации есть станции КМО НГК ИПКЗ Евро, умеет ли станция сама определять обрыв катода/анода?или по старинке кусок провода на землю, чтобы проверить? Почитал инструкцию, но этого не нашел, так вроде самодиагностика у нее неплохая...
|
02.08.2016, 06:18 | #47 |
Новичок
Регистрация: 03.07.2013
Сообщений: 11
|
Здравствуйте коллеги.Образовалась вновь проблема.Станция энергомера перестала выдавать ток! Напряжение скачет на вольтметре что может быть?На трубопроводе проводились сварочные работы, кабели не отключали ввиду того что меня монтера не было, был в отпуске.Что могло случится, сам до сих пор в отпуске хотелось бы услышать идеи чтобы на работе их воплотить.
Последний раз редактировалось Роман; 02.08.2016 в 06:23. |
04.08.2016, 15:08 | #48 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Роман, Любой преобразователь можно проверить на работоспособность не имея внешних рабочих цепей. Отключите силовые и контрольные кабели рабочих цепей и работайте по контролю преобразователя, в руководстве есть схема как провести контроль, всех цепей и режимов, если понадобится нагрузка включите на выход преобразователя обычный лабораторный реостат (на худой конец "гитару" у сварщика возьмите).
Если подозрения на отдельные блоки (БУ, БФИ, УИРП, ДТП и т.д.) и элементы (диодные модули, тиристорные и т.д.) то проверьте их, поменяв, поэлементно на заведомо исправные (должны быть в минимальном комплекте как ЗИП). Если, пропадает один из 2-х автоматических режимов (по току или потенциалу) а в ручном режиме (по напряжению) все работает, то скорее всего это или плата УИРП (устройство измерения разности потенциалов, или ДПТ (датчик постоянного тока). |
15.07.2019, 12:53 | #50 |
Новичок
Регистрация: 29.06.2019
Сообщений: 1
|
Доброго дня всем. Подскажите кто то занимается ремонтом и модернизацией силовых блоков станции НГК-ИКПЗ
Все у кого спрашивал по схемотехнике данного блока - все плевались, но конкретно как избавиться от выгорания силовых ключей, термистора и выпрямительного моста никто точно не может ничего сказать.... Приведу принципиальную схему данного блока, может у кого есть какие мысли по доработке...очень много сгоревших и очень низкая надёжность. Последний раз редактировалось faza380; 15.07.2019 в 12:56. |