10.11.2012, 20:50 | #21 |
Активный участник
Регистрация: 12.12.2010
Адрес: Уфа
Сообщений: 251
|
Малость недоговорил. Большие отрицательные потенциалы появляются в месте натекания тока, ну а в месте их стекания они как правило менее пот. протектора...
Ну и конечно же вы Сергей правы их основная роль это отвод тока |
10.11.2012, 21:01 | #22 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Alexandr, Большое спасибо за объяснение, теперь более менее понятно как должна осуществляться протекторная защита в зонах БТ, НО в эффективности ее сильно сомневаюсь конечно, в любом случае интересно было услышать мнение человека имеющего опыт эксплуатации систем ПКЗ в зонах блуждающих токов.
|
12.11.2012, 11:01 | #24 |
Главный специалист
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
|
Несколько слов по ГОСТу 16149-70.
Alexandr, прав, при отсутствии блуждающего тока поляризованный протектор работает как обычный, только важно использовать именно германиевые диоды, как сказано в ГОСТе, а не более распространенные кремниевые. Связано это с тем, что на германиевом диоде падает 0,2 В, а на кремниевом - 0,6 В, с кремниевым протектор будет практически бесполезен. Как альтернатива - использование современных туннельных диодов, близких по параметрам к германиевым, о которых в 1970 году, когда выпускался ГОСТ еще не знали. |
12.11.2012, 14:16 | #25 | |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Цитата:
|
|
12.11.2012, 14:35 | #27 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Alex, Логика конечно же есть, надеюсь на практике такой защиты достаточно....что касается падения на кремниевом диоде 0,6В чето много падает, обычно падает 0,2-0,3В, по крайней мере это измерение из практики на БДРМ с диодами Д132-80, как правило не поляризованные протекторные установки к защищаемому сооружению подключают шунтируя диод на БДРМ, иначе эффективность их особенно в зимний период при промерзании грунта сводится к нулю...
|
27.03.2013, 13:41 | #28 |
Железяка
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 55,826
|
Модерация
|